变压器的涌流造成,即使是空载,最大也可能到10倍。
……
1、说变压器空载起动电流“可能到10倍”的说法没有根据;
2、变压器空载时,本身就是一个逆制电流的大电感,电流落后电压接近90度;
3、合闸大电流只能是误操作、错操作、或者带负荷合闸造成的;
厂家给的参数是励磁涌流6~8倍,实际可能会到10倍的。我这里有详细的记录数据。
稍大点的变压器,不存在带载充的可能,变压器保护一般设置为高低压侧联动,对于两边都有电源的主变,不可能一侧已经合闸,那相当于已经充了,合闸另一侧只是同期合闸,没有冲击的;对于只有一边有电源,操作票上也不允许先合负载侧。
电厂有零起升压装置,也可以避免涌流冲击。
涌流抑制器是比较新的技术,常用高压可单相合闸充变压器场合,用在中压三相合闸中,效果不是非常理想,对断路器重复性,三相同期性均有一定要求,但作用还是很明显的。
其实依据其原理,很多人不相信第一次充(或者变压器停用时间较长后充)涌流抑制器起不到作用,实际是起作用的。