ACS800 37KW报2340
点击:
547
| 回复:
1
张feng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2005年4月03日
发表于:2010-08-26 13:51:29
楼主
请教ACS800上电一按运行建,跳2340故障,不带电机 ,变频器采用标量控制
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
丁旦
关注
私信
[版主]
精华:3帖
求助:54帖
帖子:108帖 | 4776回
年度积分:0
历史总积分:24297
注册:2007年4月02日
发表于:2010-08-30 20:57:51
1楼
输入电机参数,带着负载重新做励磁辨识,成功后,用DTC方式控制试试。