楼主
请教各位大虾,ACS600-18.5K,自带制动单元的,运行到70HZ的时候报直流过电压,检测直流电压有700V左右的时候跳故障,低速不报。拿到公司测接制动电阻的2个端子,在正常状态下有420V电压,询问了几个朋友,他们说应该是没有电压的,那是不是我这个制动板子坏了?不知道哪位有这样的板子,型号是NBRC-51,我想买一块试试看。