漏电断路器问题 点击:529 | 回复:13



sszzrr

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年8月02日
发表于:2010-08-02 18:16:18
楼主

各位大师,我碰到一养殖场,三相四线,先进漏电断路器(100A),下刀闸,下空开,现在问题是,白天9--18点之漏电老跳,晚上不跳,雨天不跳,刀闸拉开也试了也跳,测了有时一相火线无电,零线带电,问供电局说他没问题,实在想不通怎么回事,费了老劲?零线带电时推不上闸,过会没了就能推上。




sszzrr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年8月02日
发表于:2010-08-02 18:17:43
1楼
各位大师,我碰到一养殖场,三相四线,先进漏电断路器(100A),下刀闸,下空开,现在问题是,白天9--18点之漏电老跳,晚上不跳,雨天不跳,刀闸拉开也试了也跳,测了有时一相火线无电,零线带电,问供电局说他没问题,实在想不通怎么回事,费了老劲?零线带电时推不上闸,过会没了就能推上。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-08-02 18:35:13
2楼
“白天9--18点之漏电老跳”,说明此时运行的某个电器有漏电,应检查该电器!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-08-02 19:13:11
3楼
“测了有时一相火线无电,零线带电”——可能零线浮地了,也可能是变压器侧接地不良,这种情况有时可能会碰到,那就是电力公司的问题。

sszzrr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年8月02日
发表于:2010-08-02 20:33:11
4楼
回二楼,雨天不跳啊,刀闸拉开漏电也会跳,回三楼,电力公司的没跳啊,怎么会缺一相电,零线带电,还有那个漏电断路器拉开的情况下出线有两相有电的,正常不?

我为机狂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:400
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2010-08-03 13:12:18
5楼

复杂,没遇到过。。

 

胜通电气科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2006年8月07日
发表于:2010-08-04 10:02:09
6楼

最好上个图片来看下,更好分析

 

sszzrr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年8月02日
发表于:2010-08-05 20:05:13
7楼
图没法传啊,区域太大

独辜忍士

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2010-08-08 16:08:11
8楼
不正常,电力公司的变压器可一短时缺相运行

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2010-08-08 20:17:35
9楼

刀闸拉开也试了也跳

那就是你的漏电断路器性能不良,换个试试

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2010-08-08 20:19:17
10楼
还有一点,经过漏电断路器的零线不可再接地

小_电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2010年8月10日
发表于:2010-08-11 11:15:00
11楼

我也遇到过同样的问题,不过我把他的感应线圈给拆了

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2010-08-19 00:32:43
12楼
漏电保护器的可控硅驱动部分或者零序互感器后边的脉冲吸收部分失效,建议换漏电断路器,这个原因是空间电磁波干扰造成的,属于电路部分元件失效(主要是电容0。1--0。63UF)产生的。

yangguanglaonian

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2008年10月26日
发表于:2010-08-19 01:02:35
13楼

可能是你的线路有漏电的地方

最好用仪表测量一下

也可以用替换法试一下


热门招聘