sszzrr
各位大师,我碰到一养殖场,三相四线,先进漏电断路器(100A),下刀闸,下空开,现在问题是,白天9--18点之漏电老跳,晚上不跳,雨天不跳,刀闸拉开也试了也跳,测了有时一相火线无电,零线带电,问供电局说他没问题,实在想不通怎么回事,费了老劲?零线带电时推不上闸,过会没了就能推上。
刘志斌
老菜鸟
我为机狂
复杂,没遇到过。。
胜通电气科技
最好上个图片来看下,更好分析
独辜忍士
宁波
刀闸拉开也试了也跳
那就是你的漏电断路器性能不良,换个试试
小_电工
我也遇到过同样的问题,不过我把他的感应线圈给拆了
勃龙工控
yangguanglaonian
可能是你的线路有漏电的地方
最好用仪表测量一下
也可以用替换法试一下