三菱变频器三相输出不平衡是模块问题吗? 点击:605 | 回复:12



494967369Z

    
  • 精华:280帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:284帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-07-29 13:32:00
楼主

三菱变频器三相输出不平衡302V      300V     429V 是模块问题吗?

最近经常遇到三菱变频器三相输出不平衡,万用表量模块 整流、逆变  都没问题

通电运行,电压不平衡,是模块问题吗?   请教各位大侠!




香儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2010-07-30 10:11:32
1楼

这个不好说,你可以联系我,我问问我们工程师。13718383844我的手机。

jigao2457279

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:511
  • 注册:2007年11月02日
发表于:2010-07-31 21:46:33
2楼

一般是驱动电路故障,不难修,维修电话---13556213286

张广祝

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2007年5月27日
发表于:2010-08-01 07:28:51
3楼
这要看用的是不是智能模块,如果你使用翻新模块,就是模块的引脚没插紧,我见过两次。区分也简单,在输出状态下对比三相驱动光耦的输出端电压,如果一致,就是模块问题,否则驱动问题啦

张广祝

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2007年5月27日
发表于:2010-08-01 07:29:47
4楼
当然有示波器对比一下波形最好

嗜血

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2009年12月24日
发表于:2010-08-03 20:04:33
5楼

支持楼上说滴!!!    不是智能的 一般都是驱动电路的问题   

恺华机电

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2010-08-14 16:25:14
6楼

具体型号?三菱FR500,FR700好少不平衡,假三菱到遇到过这种问题,一般是模块老化。