星-三角启动的电机实际通过接触器的电流是0.58倍 点击:1065 | 回复:0



gmx_1234

    
  • 精华:61帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:663帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13653
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2010-07-23 20:52:58
楼主
一、 星-三角启动的电机实际通过接触器的电流是0.58倍的额定电流,我的30kw电机采用的2个接触器是45A的,另外一个是32A的。
可如果你买市场上的孬货电器,最好容量加倍。频繁启动的也需要大些。现在市场的接触器质量太差。
断路器建议买壳架电流400-630A的,脱扣电流选用250-300A。我对断路器喜欢买大电流断路器,小脱扣电流。从来不买壳架电流与脱扣电流相同的断路器。断路器的脱扣电流还起到万一接触器触头粘连时保护电机的作用。
二、
星-三角启动的电机实际通过接触器的电流是0.58倍的额定电流,我的30kw电机采用的2个接触器是45A的,另外一个是32A的。
110KW四极电机电流为200A左右,30KW四极则56-58A。
不错,我说的110KW电机启动时的确是空载启动,运行时则是重载,甚至偶尔超负荷,属于冲击负载类型。
乐此不彼先生说的有道理,启动时主接触器的确是通过线电流的,这点我原来未想过,只想到运行时的情况。借此说明一下。
可我们这的110KW电机真的是用两个160A,一个120A的接触器来控制的,也从没有出现过烧触头的情况,(接触器是正泰的,谈不上多高档)


归纳一下个人观点:
1电机铭牌上所标额定电流指的是线电流。
2电机铭牌上的额定功率指的是在规定接法的条件下的功率。
3采用星三角启动的电机,转换后两个在工作的接触器只承受0.58倍的线电流。
4规定采用三角形接法的电机,改成星形接法时电机功率会大幅下降。此时线电流也下降到原来的0.58倍。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师