andy4423
T38用于控制下一路的延时1秒
honghu
把第二段和t37并联的q0.0那个常闭触点删掉就可以了。
iloveyoutt99
笨笨猫
Q0.0的常闭并在T37那里有什么用啊?感觉怪怪的。这样Q0.0还没有触发的时候你Q0.1不就已经触发了?
T37这里一直显示0就不清楚,检查一下其他地方有没有复位掉的。
我现在开始从三菱转到西门子了,看看各位的高见,呵呵,我还不是很熟悉。
月飘扬
很有可能是你的T37已经被用过了,另外,t37应该还有一个复位的功能,否则,第二次执行时,会不进行计时
老菜鸟
我的意见:
1、你的程序贴出来我也看不出有多大的问题,因为我没看到你的整个程序,包括数据块、向导等;
2、你保证几点就可以了:T37的输出点(线圈)不要重复使用;T37的输入信号要稳定可靠,不存在有突变或变化频率很高的信号;程序修改后已经成功传到PLC。
3、你看不到T37的值可能也和监控扫描有关系,你如果把设置值变到10秒,如果其它正常的话,你就可以看到了。
4、没有其它原因了。
刚出差回来,没想到有这么多朋友留言,谢谢大家,这个问题我最后找到了,这段程序其实没错,是我在中断调用时出的问题,影响了这段程序的正常执行,还是感谢大家的参与哈!