关于FC形参 定义的问题(请高手解释下) 点击:584 | 回复:4



iloveyoutt99

    
发表于:2010-07-15 09:42:19
楼主

昨天做了个FC,当输入从0变为1时(上升沿),MW1+1=MW1;

一开始定义形参的时候,我把上升沿变量 定义在 IN中;在OB1中调用FC的时候,当输入从0变为1时,MW1不停的加。后来我再FC中重新定义了上升沿变量,定义在IN-OUT中,再调用FC,这回好了,点一下输入,MW1加一次。

想问一下,这是为什么??上升沿变量定义在IN中和IN-OUT中,从程序上应该都可以说通啊,为什么会有2种不同的结果。