通电显示CDY---是由于出现故障未复位;运行报警5CF是电机短路,可变频器未接电机量输出电压U—V 是100V V—W 是100V U—W 是220V 明显是缺相,V相不正常,检测IGBT正常
检测电流检测也正常 检测驱动电路是发现电容V475 S340M 虚焊,补焊后故障恢复正常。
此类缺相故障的检测次序为:1:IGBT 2:电流检测电路 3:驱动电路