S7-200 cpu226和触摸屏通讯 点击:402 | 回复:1



毕波

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年11月06日
发表于:2010-04-28 19:52:39
楼主
我用西门子200PLC226和维伦的MT6070TV触摸屏通讯,首先PLC226两个通讯口,我测试有一个当程序当不下去。我只能用一个口记作程序下载口有作通讯口,波的率为9600,基本上通讯参数PLC和触摸屏都一样但就是通不上,触摸屏软件E8000软件上有在线模拟,只要连上PLC就和触摸屏能通讯调试,用的通讯电缆就是PLC下载电缆。在线模拟我都通不上。问一下这是什么原因。

我触摸屏的通讯电缆做法是触摸屏这边1-----------------8PLC端

                                                                    2 ----------------3

                                                                     5-----------------5



1234456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 275回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2004年12月12日
发表于:2010-04-29 09:52:16
1楼

系统设置中是否进行PLC设置了,在本机PLC中选择S7-200,COM1(9600,E,8,1)4852W,

触摸屏连接COM1口,PLC连接P1口,连接不上,将1对8,2对3反掉,如果还连接不上,说明你调用的数据格式错误,咨询维纶热线吧