断路器会动作吗? 点击:579 | 回复:8



精锐

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2010-03-13 08:21:04
楼主

在家庭用电中,如果以直接接地来作为零线,不通过中性线。这个时候断路器在过载或短路的时候还能够正常动作吗?




SinoRyan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 441回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2010-03-13 18:16:44
1楼
家庭用电应有漏电保护,不能拿生命开玩笑

精锐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2010-03-13 19:43:32
2楼
我说的这种情况漏电保护合都合不上,但是不知道对断路器的影响是什么!

救火者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2007年10月06日
发表于:2010-03-13 21:23:07
3楼

你说的这种情况断路器应该会动作的,因为不管是过载还是短路,电路中的电流都要比正常时大得多,但前提要断路器的额定电流选得合适,你说得漏电保护合不上我就不明白了,漏电保护检测的是流入的火线电流和流出的零线电流,当两者的电流差大于一定电流时,漏电保护就认为电路漏电,从而跳闸。

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2010-03-13 21:37:10
4楼

你说的这种情况断路器是不动作的,只有带漏电保护类的断路器这种情况下才动作,就象你说的合不上。

---------------------------------------------------
USB转串口线,PLC视频教程,光电接近开关,二手PLC 变频器 编程电缆等http://shop35526107.taobao.com /


长期回收PLC LOGO 变频器,590C 6RA70 QQ304867181注明工控

小弟新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2010-03-14 09:49:38
5楼

断路器应该动作,我有两个墙壁插座因为从灯开关上取的电源,所以就直接用的地线!当然这不符合安全规程,但断路器还是会动作。

精锐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2010-03-14 10:26:05
6楼
请问,说断路器不动作的朋友,能解释一下为什么不能吗?

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 1482回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2336
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2010-03-14 18:47:49
7楼

引用精锐 的回复内容:请问,说断路器不动作的朋友,能解释一下为什么不能吗?

 


 

断路器是这样的:

XW:如果以直接接地来作为零线,不通过中性线。这个时候断路器在过载或短路的时候还能够正常动作吗?

东方:在过载或短路的时候可以动作的。

XW:那为什么文彬2说“你说的这种情况断路器是不动作的,只有带漏电保护类的断路器这种情况下才动作,就象你说的合不上。 ”

东方:没有注意“过载或短路”这词儿。

XW:什么意思?

东方:他是说:“你说的这种情况(不带漏电保护)断路器,只要不发生过载或短路,断路器是不动作的:只有在使用带漏电保护类的断路器时才动作,就象你说的合不上。”

XW:那楼主试问“过载或短路”时还能够正常动作吗?

东方:那自然能动作了。不信你短路试试?

XW:我呀!为科学献身啊?不敢。我相信还不行?



子午线09

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年3月13日
发表于:2010-03-17 00:08:51
8楼
断路器里经过的电流超过了他的设定值他就能跳,和你接地接零无关。