你说的这种情况断路器是不动作的,只有带漏电保护类的断路器这种情况下才动作,就象你说的合不上。
---------------------------------------------------
USB转串口线,PLC视频教程,光电接近开关,二手PLC 变频器 编程电缆等http://shop35526107.taobao.com /
长期回收PLC LOGO 变频器,590C 6RA70 QQ304867181注明工控
引用精锐 的回复内容:请问,说断路器不动作的朋友,能解释一下为什么不能吗?
断路器是这样的:
XW:如果以直接接地来作为零线,不通过中性线。这个时候断路器在过载或短路的时候还能够正常动作吗?
东方:在过载或短路的时候可以动作的。
XW:那为什么文彬2说“你说的这种情况断路器是不动作的,只有带漏电保护类的断路器这种情况下才动作,就象你说的合不上。 ”
东方:没有注意“过载或短路”这词儿。
XW:什么意思?
东方:他是说:“你说的这种情况(不带漏电保护)断路器,只要不发生过载或短路,断路器是不动作的:只有在使用带漏电保护类的断路器时才动作,就象你说的合不上。”
XW:那楼主试问“过载或短路”时还能够正常动作吗?
东方:那自然能动作了。不信你短路试试?
XW:我呀!为科学献身啊?不敢。我相信还不行?