变频器一带三电机是否可行
点击:
468
| 回复:
4
舒心
关注
私信
精华:4帖
求助:5帖
帖子:147帖 | 547回
年度积分:0
历史总积分:2672
注册:2007年9月30日
发表于:2010-02-25 21:53:00
楼主
最近厂里进了一设备 一个变频带三个电机 具体接法是当需要三个电机中的任何一个 两个或三个一起转时就给变频器一个正转信号 ,变频器下端接有三个接触器分别控制三个电机的运转
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
JCAOGP
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:138
注册:2008年10月26日
发表于:2010-02-27 07:30:23
1楼
当然可以啦!我们也曾经这样用过,没事!
回复
引用
举报
电路板维修-德州
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 1367回
年度积分:139
历史总积分:44307
注册:2005年3月27日
发表于:2010-02-27 08:34:00
2楼
只要你的设置合理,保护系统能正常工作,多带几个也没问题