jiangandbin
汇川MD300T0.7B-XC-17变频器有风扇和NTC吗?把模块拆掉后上电,报“Err 14”,电流用的是抗铜丝,是不是应该接线啊,接在哪?
谢谢答复!
上海润开
问题都好专业呀呵呵~
先顶起
所有的变频器都有风扇的吧?不然散热怎么解决呢?!
young-gun
按经验,拆掉模块后驱动板上直流电,温度显示一般是12度。 如果是西门康模块或者P54模块的三相整机,炸机后上电报ERR14,很可能是驱动板上温度检测电路的U13(LM555)坏了,此IC供电用的是下桥驱动电源,炸机有可能导致此IC坏。
另外,这款变频器散热预量已经足够,标准没有配置风扇。
clydewu10000
谢谢young-gun,真是个高手。模块是P549A的,整流桥坏了,逆变部分是好的。拆掉后上直流电,温度显示是94度,是不是LM555坏了?我只能把LM555拆掉了,测试驱动电路。
decai
如只是整流坏,可外加一个整流.