奇怪的故障? 点击:340 | 回复:0



求专

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2009-10-23 23:59:42
楼主

请教各位:偶公司有一台ABB510的11KW变频器,带11KW电机,日常最大负荷时的电流约13~~15安;昨天变频器发“过流”故障跳停,现场

检查电机无异常,工艺负载正常,在复位后重启电机正常,但两分钟后变频器再次发“过流”故障跳停;我方开始彻底检查电机、电源线

和变频器的主要参数(如额定电流22.5,最大电流25A及加速时间等参数。。。。。。),均未发现异常;经反复仔细检查和测试电机和变

频器,发现变频器在频率升至50HZ再降为零的过程中, 在40HZ时会发“过流”故障跳停;而在升至其它如40HZ、25HZ时再降为零时则不

会发“过流”故障,在测试过程中现场人员发现设备每次跳闸前现场指针式电流会升至30多安,经调换另一台相同的备机测试后,确认是该

变频器故障,但不知是哪里的故障问题:是变频器内部元件问题?是变频器的其它参数误设问题?还是变频器的软故障;请各位给予指点,

谢谢!