请问MT506如何与欧姆龙PLC使用 点击:255 | 回复:3



xindalujingheng

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年9月25日
发表于:2009-10-10 20:48:13
楼主

我编好晒触摸屏得程序后保存,编译,都无问题。当我离线模疑时就出现一个警告(如图)

按键我选用W0.00   等!
请问各位高手系米唔可以用w来做功能键呢?



euro2008

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2009-10-10 21:05:42
1楼

地址超范围了?

www.ytleader.cn

求救啊

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:284
  • 注册:2008年8月27日
发表于:2009-10-13 16:44:34
2楼
确实是地址超出范围了,检查程序,把地址改小点!

CQD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 750回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2009-10-19 10:20:13
3楼

你把程序发给我看看,我帮你弄一下

QQ:470331240 手机:13761012595 www.hmiku.cn