siemens 200 设备控制柜输出的4~20ma有源信号接入GE RX7I主控控制柜的模拟量的两线制模块,造成siemens 200连输出模块在内,包括CPU模块全烧了,为什么呀?并且siemens-200设备控制柜有着火痕迹。(另:siemens -200设备控制柜没有接大地,但柜内的机械管件连接至煤气总管道,应该也算接地了,着火点就在柜内连接煤气总管道的金属软管上),有人知道吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
顺行天下
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:10帖 | 265回
年度积分:14
历史总积分:912
注册:2004年4月05日
发表于:2009-10-06 12:25:02
1楼
检查线路啊,可能串入了高压如220V造成模块大面积毁坏.
回复
引用
举报
电路板维修
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 1367回
年度积分:139
历史总积分:44307
注册:2005年3月27日
发表于:2009-10-08 22:33:51
2楼
为什么连煤气管道,太危险了,还是自己做个接地吧