如题:用一台400A的发电机带载160KW变频器拖动160KW水泵(因工作时不能停机所以用发电机)
刚开始工作正常使用3个月后变频器启动时经常抱过压不能启动,变频器距发电机约有100米的距离。
水泵离变频5米。
到现场检查发现变频器启动时频繁报过电压,如启动正常后则运行正常,进线电压350V左右。
启动报过压时,变频器直流电压经测量的确上升到800伏。而且每次启动时都变频器直流电呀都
上升。
后经仔细检查发现水泵时常不出水,为水泵轴承问题,更换后变频器启动正常不报过压。
现在有个问题请大家解答:
水泵问题(现象为水泵运转不出水变频器50Hz运行时只有90A的输出电流)电流为什么引起变频器过压报警?
水泵是由静止状态进行启动的电机不存在被拖动状态。
真奇怪!
3楼 的道理好像讲不通。反证法:如果是同步电动机带容性负载的问题,那变频器上电还未发出电机运行指令是完全是容性负载,那样一上电变频器就会报警。
估计是 跟发电机的 AVR 功能有关,当变频器带负载时,发电机的端电压会下降,发电机一边会调整励磁提高电压,一边会通过伺服系统开大油门增加供油维持转速。由于是 励磁调整 是个 PID ,所以会有过冲,也就是会把电压提高过多。当负载较大时这种过冲会由于电流大,发电机到变频器的线路压降高而不会达到变频器过压值。当负载较小时而且不能过小(以必须引起发电机端电压会下降并引起 发电机 AVR 功能动作为准),负载电流所引起的电压降不大,AVR 的过冲才引起变频器过压保护。
这种现象应该是变频器离发电机越近,越频繁。
以上为推测,楼主可以用记录仪打在发电机端子上测试一下电压变化曲线。