这两天做了机架隔离不接地,同时remote io的通讯线的屏蔽层也没有接地,一共观察了至少三天,目前再没有出现报警,相信该问题解决得可能性大于90%,看来还是干扰的问题通过柜板传过来的。这里我要对ab有很大的意见,怀疑1747-sn也存在一定质量问题,例如在解决初期,始终报1747-sn的背板数据错误,导致我怀疑1747-sn有问题,另外更换了一块之后也确实问题大大减轻。而其他的模块例如我的1747-sdn和模拟量输入输出等模块都无问题,误导了我的思路,耽误了我的时间。
总结如下:(个人意见,希望大家指导)
1.工厂供给的3相电源电压不稳定,在前面挤出机一开能波动10v左右,加稳压器效果明显,但不能根除
2.工厂供给的3相电源只有三相,没有零线和地线,其它设备的零线直接接在就近的接地体上,例如支架,铁柱等,造成整个
车间的接地网络比较混乱,另外我的plc柜体与挤出机的直流调速设备的柜体在同一底架上,且相隔只有3米,挤出机柜的零线直接接在柜体上,干扰就像流水一样不能完全流向大地,最终就传到了我的柜体上
3.1747-sn的质量怀疑有问题,因为更换过一次模块后,cpu报警次数大大减少,是何原因!?