楼主

       我这里卖两台LG-1.5K变频给一家生产离心风扇的厂(空调里的风扇),用于检测风扇的平衡度,电机是0.75K380V,要求是运行60HZ(原来工频),启动到60HZ3秒。运行10秒,降到0HZ时是3秒。

      所以卖了两台LG-1.5K的给他们,第二天他们拿回来了,说一运行就炸机了。我想定时炸弹也没有这么灵的呀,教程后两台均炸了IGBT,确认没有弄错情况下,换两台前往。。。。

      到现场后我气得。。。

      该平衡检测仪是广东生产的,工作原理是启动时是直接380V启动,从启动开始计时器就工作。10秒后自动断380V电压并且接通一个带散热器的东东。直接给电机供直流电(原理应该是直流电)使电机得到制动停车。。。。

     我的变频就启动时没有问题,停车时就从输出直接加了直流电出炸机的,为此与广东(这边厂因为维修问题所以直接聘用生产设备厂家的所谓工程师)工程师据理力争。。。。最后对方赔一台新机款后给对方换两台。。。。

     该设备的直流制动比变频快,在2秒左右,但是不知道他的工作原理是什么。。。汗




梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2009-08-15 09:34:51
1楼

就是大电流的直流制动啊.

 

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2009-08-16 21:16:05
2楼

楼主事前都没有问清楚呀