接地线截面怎样选择 点击:2861 | 回复:4



wxaz

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2009年3月30日
发表于:2009-08-03 10:50:52
楼主
三相四线的接地线截面怎样选择?10平方的三相线,接地线选多大的?



交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2009-08-03 14:28:07
1楼
6平方....................

我是农民!!!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2009-08-05 15:47:26
2楼

接地线4个以上的多股软线

零线6个的

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2009-08-05 19:13:21
3楼

根据JGJ/T 16-1992《民用建筑电气设计规范》:

当相线截面≤16mm2,PE(接地)线与相线等径。

当相线截面>16mm2,且≤35mm2,PE(接地)线最小截面为16mm2。

当相线截面>35mm2,PE(接地)线最小截面为相线截面的1/2。

企业员工

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:72帖 | 220回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1057
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2009-08-05 20:20:46
4楼
这是国内为了省钱而的规范,国际上通用的是相线和地线一样粗。