汇川MD330与PLC通讯不正常 点击:818 | 回复:6



yql_0000

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2009年1月07日
发表于:2009-07-24 11:08:02
楼主

是用在涂布机做放卷控制的,与三菱FX2N通讯,读取当前卷径与线速度。机器运转半年后出现:变频器无法被PLC读取,变频器断一下电之后又能读取了,但没过多久又无法读取了,排除通讯卡问题(换过新的了)。这种情况以前也发生过,请赐教!谢谢




young-gun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2009-07-31 13:55:03
1楼
这个问题我们会尽快给你答复。

young-gun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2009-08-03 16:27:32
2楼

请这位用户留下联系方式,汇川的技术支持人员可以去现场了解一下问题。或者,您可以打我们的服务电话0755-29619910,我们需要了解更详细的信息,以便更好的为您解决问题,谢谢!

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2009-08-03 16:40:54
3楼
估计程序设计有问题,因变频器干扰导致程序没办法继续通讯.

yql_0000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2009年1月07日
发表于:2009-08-05 11:07:31
4楼

换上新的变频器后可正常读取了

yql_0000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2009年1月07日
发表于:2009-08-05 11:09:08
5楼

我已经咨询过汇川杭州办事处的技术人员,但问题仍没法解决,干脆换下故障变频器了事

young-gun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2002年12月17日
发表于:2009-08-05 12:27:34
6楼
我们会向杭州办询问情况。