信捷XCM32不能做圆弧插补 点击:6574 | 回复:53



lyhmeyer

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2009-07-09 07:51:13
楼主
我买了一个XCM32,在调试过程中做了一个圆弧插补,就是没脉冲输出,后来他们公司发了一个例子给我还是一样不行,感觉上当了,难道国产的就真的是这样吗?



lyhmeyer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2009-08-31 19:53:21
21楼
引用没有笔名12345678 的回复内容:既然说明书上有,那肯定有这个功能的,不会用不要指责人家,先找找自身问题吧,老问人家,人家也不耐烦的,你就只买了一个,还整天在这里叫!

这们朋友,如果你没用过的产品,你会不会一下成批买?国产的都只能试用,好的继续使用,不好的就只能淘汰了。

宁波杨先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:445
  • 注册:2003年2月10日
发表于:2009-09-04 09:52:21
22楼

做圆弧可以做的,把脉冲打高点,不能说没有脉冲输出,我用过XCM的,就是方向要乱跳,问了信捷的人,也是发了个样例给我,一样要乱跳,他们说没事

拜托信捷把资料整全一点,啥都没有,买个东西过来自己整

成长学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-09-04 10:28:01
23楼

遇到问题找助手,工控助手帮您解决问题提高知识大家互相帮助一下http://www.gk168.com/zs/default.aspx学习进步

lyhmeyer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2009-09-04 23:56:11
24楼

宁波杨先生:

谢谢你,真的用过的人就知道了,但我的确实没输出,不知什么原因?

gaohonhua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2009-09-05 12:18:18
25楼

讨论的非常精彩,很受用,学习了!

保留字符

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2008年8月02日
发表于:2009-09-27 21:52:01
26楼

“务必请‘信捷’同志出面解决问题!”

                                                                      ——毛小平 批

lfhzl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2008年5月14日
发表于:2009-09-29 11:17:46
27楼

信捷的东西价格是比较低的,但是他们的产品都是在别人发现问题之后及时的改正后再次提供新的软件给你后才可以使用的,他的发展速度是比较快,可是有些方面还是不太完善,最好你要和他们确认他们在硬件上面的问题,许多时候都是硬件上有一些小小的缺陷,还有民卖得人只管卖,技术上面他是一概不管的,只要能卖出就可以了。

不知道用他的PLC的人有没有发现,他们的软件总是在不停的根新,可是事实上你却不不知道这么一回事,当你发现问题的时候向他们问起的时候,得到的答案是你到网上去找什么版本的就了事了。你只用同一个功能还算好了,如果经常换着用功能方兴未艾不那么简单了!

这只是我个人用他PLC的一些个人感受,不代表他人!

lyhmeyer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2009-09-30 23:12:18
28楼
同意27楼所说,顶!

通用伺服

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2009年3月26日
发表于:2009-10-06 20:08:09
29楼
回复内容:
对:没有笔名12345678 关于既然说明书上有,那肯定有这个功能的,不会用不要指责人家,先找找自身问题吧,老问人家,人家也不耐烦的,你就只买了一个,还整天在这里叫! 内容的回复:

一个也是客户,知道吗?

没有笔名12345678

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 149回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:1099
  • 注册:2007年3月24日
发表于:2009-10-09 19:20:42
30楼
既然有问题就退货吧!

lfhzl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2008年5月14日
发表于:2009-10-22 11:35:35
31楼

这些都是楼主自己的错了,他们的东西一些基本的应用不会有问题的,你想做一些比较特殊的东西,可能有点悬,他们很多时候都是在发现问题之后再设法更新软件后帮你解决的,更新的速度还算快的了。

现在小型机能做插补的还是比较少的,不能把什么都看的比较简单,目前的插补运动控制还算比较烦琐的运行控制了。产品就是不可不用,不能大用!

alexyang123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2011年3月12日
发表于:2011-03-18 09:17:45
32楼

我现在也在用XCM做运动控制,要用到绝对定位和相对定位,但是感觉不太好用,打电话过去咨询还经常没人接电话。遇到的问题就是设置好坐标零点后,只要再点动移动轴后,进行插补时的坐标系就变了,坐标零点就变了。后来张工建议我用高速定位指令,但是我加了一条手动点动高速定位指令后,就冲突起来,电机也不动了,把程序重新修改再试还是一样,只要加入高速定位的就没办法执行,要不就删掉插补指令,就可以执行了,没弄明白这指令的用法。

TAM

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:15帖 | 420回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:798
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2011-04-01 16:46:59
33楼
回复内容:
对:是个好人2 关于

XC3系列PLC能不直接接打印机  能不能做直线插补 我不明白高手指点下

内容的回复:

没用过这个品牌,但是别人也来推荐过,说这个不但可以做圆弧插补还可以做螺旋插补,我感觉别人是不会蒙人的 而且价格也可以,要是牌子的带这个功能的就贵的很了

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-04-01 17:14:31
34楼
信捷的做运动控制需要用XCM、XCC型号的,其余的不太适合运动控制

guhu_1997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2008年3月12日
发表于:2011-04-02 09:11:52
35楼

可以考虑我们的品牌德国Schleicher的XCN300系列可以支持4轴联动和圆弧插补,并支持G代码

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2008年3月15日
发表于:2011-09-10 11:24:47
36楼

 我用过XCM 做过很多圆弧插补,其实要注意的东西很多,我头一次做也遇到很多问题,

可以交流下我的QQ 642965880

YSC1

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2011-10-08 13:14:40
37楼

我正在了解,顶起。不过打电话的事情我也遇到过,去3个能接1个吧。只是个人了解。

无锡信捷PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:479
  • 注册:2011年9月20日
发表于:2011-10-09 09:50:54
38楼
回复内容:
对:YSC1 关于

我正在了解,顶起。不过打电话的事情我也遇到过,去3个能接1个吧。只是个人了解。

内容的回复:是这样的,一般每周的周一的电话比较多,很有可能会在线,还有就是当固定电话和手机同时响时,是以固定电话为主,所以要是比较急的话尽量打固定电话;当然,我们会尽量的做的更好点。


jjkjj123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1582
  • 注册:2009年7月20日
发表于:2011-10-29 15:12:33
39楼

我用过XCM32做直线插补,但是有问题,

比如我的坐标为:(19834,29677)  输入到LIN指令后,

PLC走到了(19830,29672)就停止不动了。。。哎~做假都不会啊。。。。

控友华安

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:45帖 | 502回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2254
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2011-10-29 22:19:50
40楼
CW D4000 D4002 D4004 D4006 D4008 D4010 楼主配下参数试试就知道了,不试怎么知道有没有圆弧呢,是ABS还是INC,自己设下就是了。。。好用的

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师