今天公司一台设备故障,经检查为PLC的问题:
拆开PLC,发现内部输入部分有元件炸坏了:
经分析应该是输入接入强电造成器件损坏,但维修人员却不承认。请帮忙分析一下:
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
芯片级维修 _1
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 1797回
年度积分:3
历史总积分:7330
注册:2006年6月18日
发表于:2009-06-06 07:54:26
1楼
是光耦坏了,光耦前级LED因高压击穿,好象前面还有一个电阻也烧掉了吧?应该是接入强电造成,但是人为误接还是线头相碰造成有待检查确认。PLC电路参考
www.deeprepair.com/cn/showsupport.asp
回复
引用
举报
温州建敏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 2612回
年度积分:1
历史总积分:4041
注册:2005年11月06日
发表于:2009-06-06 08:02:20
2楼
引用芯片级维修 的回复内容:是光耦坏了,光耦前级LED因高压击穿,好象前面还有一个电阻也烧掉了吧?应该是接入强电造成,但是人为误接还是线头相碰造成有待检查确认。PLC电路参考
www.deeprepair.com/cn/showsupport.asp
高手呵呵,学习下
回复
引用
举报
乡巴佬乡巴佬
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:175
注册:2008年4月26日
发表于:2009-06-06 08:23:50
3楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
引用
举报
纵横军团-小麻籽
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:413帖 | 2345回
年度积分:0
历史总积分:12877
注册:2007年5月03日
发表于:2009-06-07 07:09:10
4楼
谢谢一楼的高手。向你学习。
回复
引用
举报
梧桐树A
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 616回
年度积分:36
历史总积分:2335
注册:2004年11月23日
发表于:2009-06-07 07:18:58
5楼
专业承做非标自动化设备设计,自动化设备改造,维修等业务。手机:13771863946(苏州)
回复
引用
举报
4968724899维修
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-07 23:57:37
6楼
支持1楼的说法,是强电造成集成块烧坏
回复
引用
举报
gkman _6
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:4帖 | 171回
年度积分:0
历史总积分:517
注册:2009年6月12日
发表于:2009-06-08 10:17:39
7楼
上海比拓电子控制工程有限公司位于上海市西藏北路571号,主营芯片级维修及销售各类工业电气设备,如:PLC、电源、触摸屏、显示屏、变频器、数控系统、插件板、 元器件等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!www.bituo.com.cn 021-56310013
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
手动控制与自动控制方式的请...
[13157]
plc控制变频器
[37342]
PLC排名榜
[7718]
可编程控制器视频教程免费下...
[10226]
工控老鬼 西门子S7200入门&精...
[8428]
西门子S200PLC编程实例精解(...
[15163]
给工控初学者几点 ‘忠告‘
[7125]
工控老鬼-《西门子S7-1500之我...
[10095]
PLC输出点能否直接带负载?
[8772]
免费提供LS(LG)PLC编程软件(...
[17037]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号