请教一个6SE70简单的问题 点击:560 | 回复:6



sehi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-20 11:20:53
楼主
以前没用过西门子的,现在有一个问题请教:
西门子6SE70 现在变频器输出最大是50Hz,p352设的是50,p452和453设的是+110和-100。我想将最大输出达到75Hz,是不是将p452和453改为+150和-150就行了?



70初学者

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 81回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:1932
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2009-06-24 22:16:52
1楼

我个人认为:P452和P453设定的实施正反两个方向的速度最大给定值(百分数),跟P352没有直接关系, 如果想达到75HZ的话,将参考频率改到75HZ就可了,P452和P453不用改。

dwesjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:765
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2009-08-26 10:45:34
2楼
70初学者的答案是对的

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2009-08-26 20:02:11
3楼

1楼朋友说的对,将P352=75就可以啦

fuller1982

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 149回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:222
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2009-08-31 08:54:09
4楼

P352=75

P353=75HZ对应的转速。

确定

可以qq联系我: 284808968

李许波

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 79回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:226
  • 注册:2007年10月09日
发表于:2009-09-09 16:24:31
5楼

学习了,之前似是而非的,谢谢!

雨之子

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:59帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2009-10-03 10:16:55
6楼
我现有一台6SE70变频器:操作面板上有“手/自动”转换开关;当打到手动时通过电位器控制速度,当打到自动时通过PLC控制。请问都应该设置哪些参数呀。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师