ABB直流调速器DCS400的问题 点击:377 | 回复:5



电气次时代

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2008年12月30日
发表于:2009-06-08 09:43:13
楼主
再生产中DCS400调速装置经常性的报故障F009为主电源欠压。但经过测量进线电压很正常。在开机就很好了,但不定什么时候就有报故障F009。请高手指点迷津!!!!!!



yataifangyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-09 11:07:47
1楼

技术支持一下,QQ957177760

dul621

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2009年3月20日
发表于:2009-06-09 15:19:24
2楼
这个问题不难,同样的故障不同地方,这样故障我维修过四台,放便可以留个联系给我吗?我的Emaildul621@tom.com

变频器维修创捷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2009年5月07日
发表于:2009-06-09 16:54:09
3楼

技术支持!专业维修各品牌变频器0531-86972485

南流

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:24帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2009-06-14 22:49:30
4楼
楼主是哪里的,我处理过很多这样故障

dengxiaoqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2010-10-22 16:34:26
5楼
这个应该是电源板出了问题。就是电压检测这快不稳定