汤汤
客户要求用MCGS完成这样的功能 希望高手告诉能不能实现
将采集上来的数据瞬时值之前的10S做一个周期要提取出其中的最大值最小值平均值
这样做的目的是在温度达到800度左右的时候查看热电偶的测量误差时不是在允许的范围内 以判断是否能用
客户最终要求是将采集上来的瞬时值最大值最小值平均值一起显示出来
历史曲线也要有
我用过循环策略来做提取 可是有点时间设置不知道怎么做
长征三号
扬帆起航
用定时策略,条件启动就可以了啊 提取数据策略
谢谢了 呵呵 我最后用得是侧绿提取做 得
PLC00000000