春雨52
发电机无电压输出:如果定子线圈、转子线圈正常,整流二极也正常。则可能是没剩磁。如何充磁效果好?用两根临时线连接整流输出的+、-极,先起动发电机可以在高速运行,再用两根临时线碰24V电瓶的+、-极,正对正,负对负,(先固定一极,再用另一根快速碰撞另一极),很快建立励磁,频率上升,电压随后也逐渐上升。运行几分钟后,停机,去掉临时线,再起动电机,就能正常起动,并可输出正常电压。
安平2008