海利浦C+变频器上电后即开始运转(无输入信号)故障分析 点击:2526 | 回复:1



电笔随身带

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 368回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:530
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2009-06-05 19:31:32
楼主
各位好:本人单位有两台自动卷帘门由海利浦C+变频器驱动,电压380伏。
前段时间其中一台变频器上电工作时(上升或下降)即报警,查阅说明书检查后发现电机烧毁。
从新缠绕电机后变频器出现一上电即开始正转,按动控制面板上的STOP健可以将变频器停止但是重新上电后依旧。
初步怀疑是输入信号未断开所至。
最后将输入信号全部脱离变频器故障现象依旧。不知何种原因造成。
本人怀疑是 前次电机短路所致变频内部损坏引起。
变频器的输入端就是3条线:1 正转
2 反转
3 多功能输入(多段速高速)
4 多功能输入(多段速中速)
5 输入信号公共端
1-3相连 2-4相连
不知各位有没有遇到过此类故障和维修方法。



gkong1

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2009-06-06 06:00:54
1楼

啥牌变频器,看参数,恢复变频器出厂参数吧!