我们公司有很多步进柜 最近换了变压器 可是出现问题了 反反复复烧了10几个
我们步进柜原理是 输入电压220V 经变压成22V 整流 后 经场效应管540 发大 带动步进电机 步进电机是2只24V 3A 的
我们用的是BK300的变压器 应该容量够了 老变压器不烧 就是烧新变压器 难道是新的质量不好
我们老变压器是 初级0 220 次级 0 6.3 22
新的是初级 0 220 380 次级 0 6.3 22 36
我们只用次级的0 22 36是不用的
外围电路应该没问题 ! 我不搞不清楚了 是不是新变压器多了 个36V 就把容量分了很多?问题36V 我们没接线
现在问题怎么解决? 买bk350的?
楼主最近还看过