变压器的问题 点击:117 | 回复:2



lhnaiyou520

    
发表于:2009-06-03 20:20:31
楼主

我们公司有很多步进柜  最近换了变压器 可是出现问题了 反反复复烧了10几个 

我们步进柜原理是 输入电压220V 经变压成22V  整流 后 经场效应管540 发大 带动步进电机 步进电机是2只24V 3A 的

我们用的是BK300的变压器 应该容量够了 老变压器不烧 就是烧新变压器 难道是新的质量不好

我们老变压器是 初级0  220 次级  0  6.3  22

新的是初级 0  220  380  次级 0  6.3  22  36

我们只用次级的0  22    36是不用的

外围电路应该没问题 !  我不搞不清楚了 是不是新变压器多了 个36V  就把容量分了很多?问题36V 我们没接线

现在问题怎么解决? 买bk350的?



楼主最近还看过

SSI ļʱ