185KW的电机需要多大的变频器 点击:1055 | 回复:3



yakoo129

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年11月19日
发表于:2009-05-20 09:30:19
楼主

185KW的电机需要多大的变频器?变频器用    富士      的,根据什么选型?按电动机满负荷算,电机额定转矩M=9550*Pe/n=9550*185/1460=1210 Nm,启动转矩按1.8倍算等于2178 Nm,最大转矩按2.2倍算等于2662 Nm

请各位大侠帮我学下型,我是初学者。越具体越好,谢谢!

另:该电机是水泵电机,(恒压供水方面)




oksmart

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2008年9月19日
发表于:2009-05-20 09:52:56
1楼
用风机水泵型的,或者通用型的变频器,功率肯定要大于等于185KW。

john_xjdh100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2008年9月04日
发表于:2009-05-20 11:49:11
2楼

直接选用风机水泵型185KW变频器。不要浪费啊。

陈学文1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2011-11-11 10:16:12
3楼
尽可能用水泵型185KW变频器,电机选4极最好。