collin51
各位前辈,咱们公司一台进口设备是S7-300PLC控制,和主线设备是通过MOXA品牌的带光纤接口的交换机连接,该台设备由一台上位机监控,最近该上位机频率掉线,也Ping不到主线上的其它上位机,画面采集不到数据,通过本地连接禁用,然后再启用这一操作后又能连得上,但过一段时间又掉线,有时通过重启电脑也能解决,但都维持不了多久后又掉线,请问这是什么问题?
邹训虎
你通过343-1走以太网连的MOXA的交换机的电口,还是通过343-1加光仟收发器连的MOXA交换机的光口呀,上位机是什么型号,是独立的网卡还是集成的网卡呀,可以加我QQ我们一起讨论一下,QQ:381206615
lqw88
先看网线接口是不是松动了,还有网卡
AB◎波波
FDD1997
上位机有问题
00爱斯基摩人
3C思静
长征三号
纪磊
这位仁兄你好!
我先前也遇到过此问题。我也换了几个MOXA,但还是解决不了掉MOXA(找不到MOXA);工控机也换了好几个品牌,现在我的问题已经解决。我给你的建议换一台工控机。有意加QQ:448992328
石艺
程序中可能存在bug
小流星
我公司一台进口设备也出现过同样的问题,频繁掉线,什么网卡也换了,系统也重装了,故障依旧,最后把主机清灰,CPU板换个插槽,问题解决,注,我们使用的是研华的工控机。
工业通信人
wlqmutou4