首页 上一页 1 2 下一页 尾页

电机又一次烧掉了 点击:1556 | 回复:38



雪童wl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-04-30 17:16:04
楼主
  我们这已经是出现第二次这样的问题了:变频器带185千瓦的电动机,因为轴承坏而把电机烧了,不是说变频器的保护多么?怎么还是烧电机呀,用的还是富士的变频器,真搞不懂了,让人郁闷,哪位大侠进来说说。



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2009-04-30 17:22:36
1楼

                                      没正确设置。

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2009-04-30 17:30:09
2楼

如果扫套,没有办法

变频器也无能为力

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2009-04-30 18:04:07
3楼
你的变频器的具体参数是多少?使用前是否根据电机额定电流设置保护。任何保护装置都要与保护对象匹配才能起到保护作用。

崔景刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-04-30 18:23:20
4楼

功率不小啊!

参数设置有问题,保护没起作用啊!

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2009-04-30 18:32:13
5楼
我觉得和参数设置的关系不是直接的。和电机的绕组绝缘、耐压温升有直接的关系。保护设置的再好,电机的绕组短路、绝缘降低等变频器发现故障时,电机已经烧了,这时变频器动作只是保护变频器和线路不要再毁坏罢了。个人看法。

陈诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2009-04-30 20:12:29
6楼
这么大的电机不应该这么经常烧的。

dongfengpu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-04-30 20:54:11
7楼

把过载调底点,问题大慨是机械不同心

sdmyzhlx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年4月30日
发表于:2009-04-30 21:17:08
8楼
这么大的电机不应该这么经常烧的

雪童wl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-05-01 11:55:34
9楼
我看了下变频器的热过载参数设置,电流是360A,时间常数是10分钟,不知道设置的对不对?电机的额定电流是334A的,变频器除了设置热保护外,我看了下好像也没有其它可设置的,有知道的请说下好么,谢谢。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2009-05-01 12:52:30
10楼
时间常数是10分钟,是不是过热那个时间?如果是的话,有点偏大了吧。。。热过载参数也不能超过电机额定电流的,应设置为电机正常运行时的电流大一点就可以了。

润物无声

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 930回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1260
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2009-05-01 14:01:18
11楼
引用老菜鸟 的回复内容:时间常数是10分钟,是不是过热那个时间?如果是的话,有点偏大了吧。。。热过载参数也不能超过电机额定电流的,应设置为电机正常运行时的电流大一点就可以了。



如果是过热时间,那10MIN太大,另外,只要能满足工艺,可以选择低于电机额定电流的保护电流。

笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:70帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2009-05-02 18:13:05
12楼
热过载参数有点大,按你说的,变频器的过载保护就根本没有起到作用!还是从这里查一下吧!

ksw

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-02 18:35:25
13楼

电机轴承坏了电机肯定扫膛了,要是直接卡死就不会烧电机了,这种故障本身电机的电流没有超是摩擦的温度太高了导致的,要想避免超温烧电机就得选用带热敏电阻的电机做PTC控制。

 

hukaihong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2009年1月03日
发表于:2009-05-02 20:59:31
14楼
变频器拿来就用可不行,

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-05-03 13:06:26
15楼
参数设置有问题,保护没起作用啊!

sjd520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-03 14:47:11
16楼
引用的回复内容:

电机轴承坏了电机肯定扫膛了,要是直接卡死就不会烧电机了,这种故障本身电机的电流没有超是摩擦的温度太高了导致的,要想避免超温烧电机就得选用带热敏电阻的电机做PTC控制。

个人认为ksw 有道理

 





有个人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2005年7月29日
发表于:2009-05-03 15:19:53
17楼

赞同楼上的看法,这么大个电机那要注意了!

我是老笨猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2009年2月17日
发表于:2009-05-04 20:35:36
18楼
整定时间10分钟太大 应在60S以内 大于启动时间 电流整定可以不用更改

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2009-05-05 07:51:21
19楼

我看了下变频器的热过载参数设置,电流是360A,时间常数是10分钟,不太对

大电机点饥转子扫膛时是没有办法检测出来的

如果老是烧坏的话,可以在电机上装一个热传感器

用仪表控制电机的控制回路

LONYE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2006年10月31日
发表于:2009-05-08 16:53:41
20楼
         富士“变频器的热过载参数设置,电流是360A,时间常数是10分钟”设置不正确。富士变频器的电子热继电器的功能是:当电动机的电流达到设定电流值(F11)的150%且热时间常数(F12)设定的时间时,保护动作。你的变频器要在电动机流过360*1.5=540A且时间达到10分钟的情况下才能保护,电动机岂有不烧之理。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页