王愈强
实例:
有一台75KW水泵,距离变压器900米,用3*95平方的电缆供电,井深101米,井下3*35平方线。
现象:用自藕减压启动水泵,运转电流260A,转换跳过载保护,电压降到280V不能工作;
用100KW变频器启动水泵,-水刚到地面,变频器跳过载停机,查故障时电流256A,电压290V。
厂家只知道是电缆带不动负载,大家帮忙分析一下原因,最好列出公式,后边我也会发表我的分析的。
想想看
haijun海军
chenli
董生
900米的低压送电距离是太远了,可考虑在末端加装大容量的稳压器,另水泵起动时最好是空载起动。
taoren
勃龙工控
youbosq
变频拖动电机的话,和变频器的负载曲线设置有没有关系啊?是不是U/F设置过低啊?