首页 上一页 1 2 下一页 尾页

水泵过载简单问题,有几个能说出道理呢? 点击:9100 | 回复:27



王愈强

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2009-04-30 12:40:15
楼主

实例:

有一台75KW水泵,距离变压器900米,用3*95平方的电缆供电,井深101米,井下3*35平方线。

现象:用自藕减压启动水泵,运转电流260A,转换跳过载保护,电压降到280V不能工作;

           用100KW变频器启动水泵,-水刚到地面,变频器跳过载停机,查故障时电流256A,电压290V。

厂家只知道是电缆带不动负载,大家帮忙分析一下原因,最好列出公式,后边我也会发表我的分析的。




想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2009-05-01 15:40:42
21楼
楼主分析的对,终端电压降应该是每条线路电压降的2倍,即要把我上面计算的每条线路的电压降43V乘2等于86V才是电机端的电压降。我认为电机电流大不是水泵故障,而是电压降大使电机端电压太低,才造成电流大。

haijun海军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2009-05-01 16:59:04
22楼
学习了

chenli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2009-05-02 10:40:34
23楼
是否可以考虑在变频器的参数设置中将电机的额定电压适当放大,用以补偿线路的电压降,另,变频器输出端加电抗器,用以抵消线路分布电容。我没试过,只是理论上这样想一下,请高手指点一二。

董生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 153回
  • 年度积分:392
  • 历史总积分:8639
  • 注册:2004年1月10日
发表于:2009-05-02 11:17:13
24楼

900米的低压送电距离是太远了,可考虑在末端加装大容量的稳压器,另水泵起动时最好是空载起动。

taoren

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 427回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2009-05-11 14:41:22
25楼
楼上各位分析得很全面,学习了

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2009-05-13 13:41:41
26楼
不是什么过载问题,是你下到井的线细,还有距离也太远,线损大,水泵实际只有很低的电压,造成过流。

youbosq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年3月29日
发表于:2012-06-14 10:32:44
27楼

变频拖动电机的话,和变频器的负载曲线设置有没有关系啊?是不是U/F设置过低啊?

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页