电源容量没有问题,忘了说明变压器容量1000KVA,电源电压400V。刘老师的第二项是正确的,再就是水泵故障了。
先说线路问题:95平方铜线国标要求最大电阻0.22欧姆每千米(估计的),900米应是0.198欧姆,线路电压是加在两根线上的,应该乘以2
线路造成的电压降=电阻*电流=0.396*260=102.96V
电压降达到102.96V ,还有一点YJIG说的电抗或者说感抗(我开始没有考虑),足以使电压降到290V了。
电流大当然是水泵故障了。
以前有个同行问过我,一个距离电源2000M的7.5KW电机,用VLV 3*16电缆供电电机带不起负载,我只说是线路太长造成电压降大,道理没想清,现在才明白了。
引申问题:远距离低压供电,要考虑到额定负载下的电压降,最好不超过50V。因为330V(380v-50v)以下一般电器无法正常工作。