首页 上一页 1 2 下一页 尾页

水泵过载简单问题,有几个能说出道理呢? 点击:9100 | 回复:27



王愈强

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2009-04-30 12:40:15
楼主

实例:

有一台75KW水泵,距离变压器900米,用3*95平方的电缆供电,井深101米,井下3*35平方线。

现象:用自藕减压启动水泵,运转电流260A,转换跳过载保护,电压降到280V不能工作;

           用100KW变频器启动水泵,-水刚到地面,变频器跳过载停机,查故障时电流256A,电压290V。

厂家只知道是电缆带不动负载,大家帮忙分析一下原因,最好列出公式,后边我也会发表我的分析的。




王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2009-04-30 12:42:37
1楼
也可能是连环问题呢。

随风-

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2008年3月04日
发表于:2009-04-30 12:58:13
2楼
扬程是不是  达不到

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2009-04-30 13:04:35
3楼

1)电机的出力转矩与电机断电压成平方比例关系,380V的电机,电压降至280V,电机的出力大约只有50%左右,还能正常使用么?这么简单道理还用分析么.?

2),就把频率设置在35HZ左右,如果如果水泵扬程足够还能出水..但估计水量和水头也差强人意..

3)0.4KV电压等级合理的动力供电半径也就是200米以内..别折腾了.架10KV高压线再装个160KVA的变压器罢..

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2009-04-30 15:08:01
4楼

原因一:电网电压下降太低,负载过大必然导致电流过大,

原因二:泵的扬程远型不合适,电机启动前请关小出口阀门,待压力稳定后再缓慢打开

CY7631

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2009年4月14日
发表于:2009-04-30 15:44:58
5楼
电网电压下降太低,负载过大必然导致电流过大,75KW电机 电流有这样大,电机 要烧了。

风清扬1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2003年8月15日
发表于:2009-04-30 15:51:12
6楼
变压器容量小了! 电网电压波动<10%这个指标要守住.

半夜清风

  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:23帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:605
  • 注册:2008年9月14日
发表于:2009-04-30 16:09:10
7楼

最根本的问题还是水泵离变压器太远。电机的供电电压太低,功率不足,电流太大。

电缆的线径应该没问题,就是距离太远。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2009-04-30 16:29:01
8楼

1、你要告诉大家变压器送电电压是多少,如果送电电压足够,而电机受电端电压290伏,应考虑电源距离远的原因;

2、如果送电电压足够,而电机受电端电压290伏,应考虑输电线路压降损失的原因;

3、如果送电电压就低,应考虑电源容量的原因;

 

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2009-04-30 17:01:48
9楼

最主要的问题就是电压降太大!

漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2009-04-30 17:30:42
10楼
距离过远,线损太大,电压下降得太厉害了。

电子电工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2007年8月31日
发表于:2009-04-30 17:56:40
11楼

看一下跳故障时电源电压是多高?

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2009-04-30 17:58:38
12楼
95平方900米铜电线的电阻是0.16欧姆、35平方101米铜电线电阻是0.05欧姆,总电阻是0.21欧姆,75Kw电机工作电流以150A计,则线路压降为31V。如果变压器输出端电压是400V,那么电机端电压为369V,应该还能运行。问题是起动电流很大,楼主也没讲变压器多大?起动该水泵时变压器的负载率是多少?望提供这些参数。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2009-04-30 18:11:48
13楼

楼上说的是直流阻抗,作为交流电路,还有交流感抗,计算电压降时,除了考虑直流阻抗,还应该考虑交流感抗。

交流感抗与频率有关,与三根电缆之间的距离有关,具体的数值可查阅相关设计手册。

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2009-04-30 18:47:23
14楼

请教楼上的我应该去查阅什么手册?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2009-04-30 19:03:08
15楼

在机械工业出版社的《工厂供电》(1992年版本,韩廷臣主编)P497、P498中有介绍,当然,其他的书籍也可看到。

以TJ-10导线为例:

电线间距0.4m,电抗=0.355(欧 / Km)

电线间距0.6m,电抗=0.381(欧 / Km)
电线间距0.8m,电抗=0.399(欧 / Km)
电线间距1.0m,电抗=0.413(欧 / Km)
电线间距1.25m,电抗=0.427(欧 / Km)
电线间距1.5m,电抗=0.438(欧 / Km)

… 

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2009-04-30 21:21:58
16楼
经查《工厂配电设计手册》95平方900米加35平方101米电缆的感抗约为0.076欧姆,那么线路总阻抗为0.21+0.076=0.286欧姆,电机电流以150A计时的电压降为43V,如果变压器输出端电压为400V,电机端电压也只有357V了,已很难保证正常运行了。加上起动时的电流更大,电压降更大,电机很难起动了。

ljm78272375

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2009年4月30日
发表于:2009-05-01 00:20:52
17楼
75KW电机的话正常工作电流应该在150A左右,你的电流达到了250~260A,这说明你的水泵里进去东西了,使的水泵不能正常运转,导致电流过大。你的线用的是3*35的线。这种线大约能过105A电流,导致电压下降。建议看水泵里有没有东西,换线。那个900M的线应该没有问题,在800M的情况下一般不影响电压,多了100不可能差那么多

起晚的笨鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2009-05-01 00:49:31
18楼
简单来说,电机线太细且压降大,同时变频器是否为水泵负载类变频器,参数设置是否正确。

王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2009-05-01 07:18:36
19楼

电源容量没有问题,忘了说明变压器容量1000KVA,电源电压400V。刘老师的第二项是正确的,再就是水泵故障了。

先说线路问题:95平方铜线国标要求最大电阻0.22欧姆每千米(估计的),900米应是0.198欧姆,线路电压是加在两根线上的,应该乘以2

线路造成的电压降=电阻*电流=0.396*260=102.96V

电压降达到102.96V ,还有一点YJIG说的电抗或者说感抗(我开始没有考虑),足以使电压降到290V了。

电流大当然是水泵故障了。

以前有个同行问过我,一个距离电源2000M的7.5KW电机,用VLV   3*16电缆供电电机带不起负载,我只说是线路太长造成电压降大,道理没想清,现在才明白了。

引申问题:远距离低压供电,要考虑到额定负载下的电压降,最好不超过50V。因为330V(380v-50v)以下一般电器无法正常工作。

王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2009-05-01 07:29:57
20楼
 想想看 分析的对

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页