伺服电机当成变频电机用可以吗 点击:148 | 回复:1



快乐井蛙

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2007年12月02日
发表于:2009-04-12 22:35:28
楼主

我打算购买一套伺服电机(南京华兴的控制器,武汉的电机),2.2KW1500转,用来驱动镗床进给,工作进给时电机转数1.5-150转,快速进给时1500转,现想用最简单的办法实现以下功能:

1、电机正转、反转、停止、调速

2、点动快速正转、反转(最好有1秒加速度)

3、外接行程开关

4、总停

要求调速一定要简单容易,最好是用旋钮控制,按键那种不方便

其实就是想把伺服电机当成变频电机用,位置精度不需要,只要调速范围广。

这个贴子我前几天发在PLC论坛上,但反馈很少,可能是类型不对,现发到这里望大家帮助一下,谢谢。jlspzx@163.com




单刀赴会

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2007年5月01日
发表于:2009-04-19 18:20:29
1楼

当然可用,而且位置精度要比变频高的多,不过没变频控制方法简单

要在程序里做好,就是转换的条件,来执行不同段的程序

其实也很简单,但比变频要复杂


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师