兆欧表的操作使用误区 点击:172 | 回复:1



上仪网

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:93帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2008年1月21日
发表于:2009-04-02 13:25:58
楼主

详:http://www.1718sh.com/

针对摇测10kV变压器的绝缘值,使用ZC系列携带型兆欧表,有的存在三个误区:??
误区一:
兆欧表的额定电压与被测电气设备的电压不相适应。即测试变压器高压和低压线圈应使用不同的兆欧表;对0.4kV侧线圈的绝缘施加交流2kV作为耐压试验电压,在60s内无击穿、闪络等异常情形,而10kV则是施加交流42kV作为耐压试验电压。所以测量高压对低压、高压对地及铁芯对地的绝缘电阻值应使用2500V,量程为2500MΩ以上的兆欧表。0.4kV侧的低压对地只能使用500V或1000V的兆欧表。若用500V及1000V的兆欧表测量额定电压高于500V和1000V的高压侧,测量结果有误差。若用额定电压太高的兆欧表测量低压侧的绝缘电阻值,则可能会破坏绝缘。
误区二:
没有采取两个人配合操作的测量方法。"读取上述数值后,应在手柄转动不停止的情况下断开被试品,然后才能停止摇转,以防止由于试品电容积聚的电荷反馈放电而损坏兆欧表。"这是一般使用说明书或教材中常见的使用方法介绍,但相当多的测试人员,接线之后就摇测,所以有不少兆欧表元件遭损坏、或使用一两次后就造成兆欧表的报废及返修。我们使用兆欧表时采取两人配合的操作方法测量,接好测试线之后,一人负责转动兆欧表手柄和读数,另一人手拿测试端对准试品听从转动兆欧表手柄操作者的命令;"搭接试品、拉开、放电"的口令。由于采用配合操作使用兆欧表的方法,我局高试班使用ZC系列兆欧表从1992年建班到2000年均完好无损。
误区三:
使用一般花线、胶织线代替兆欧表专用线,这是极为不规范的做法。因为一般花线、胶织线的绝缘值远远低于专用试验线。专用试验线不会因手拿端头搭接试品而影响绝缘值,相反一般花线、胶织线在摇测时还可能击伤操作者。同时要妥善保管专用试验线,包括ZC48型电子兆欧表的专用电源线和试验探针。

详:http://www.1718sh.com/