首页 上一页 1 2 下一页 尾页

PNP与NPN型传感器根本的区别在哪? 点击:16380 | 回复:25



a 翔

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2009-03-10 10:41:07
楼主
PNP与NPN型传感器根本的区别在哪?



a 翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2009-03-10 10:41:46
1楼
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。

a 翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2009-03-10 10:42:05
2楼
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:
1、NPN-NO(常开型)
2、NPN-NC(常闭型)
3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)
4、PNP-NO(常开型)
5、PNP-NC(常闭型)
6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)

a 翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2009-03-10 10:42:33
3楼
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。


1、NPN类
NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。

a 翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2009-03-10 10:42:59
4楼
2、PNP类
PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
对于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。

我们一般常用的是NPN型,即高电平有效状态。PNP很少使用。

天LION星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2009-06-27 23:03:36
5楼
第一次见到如此详细的解说,受教了!谢谢!

ccnaxm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2008年9月26日
发表于:2009-06-30 14:55:51
6楼

我使用的电感型接近开关(施耐德,OMRON,SIMENS)及磁性开关(ALIF-50P)全是PNP输出为高电平,NPN输出低高电平.不知会有人同意此见解吗?

                                                                                                                                      ccnaxm2009-6-30

ccnaxm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2008年9月26日
发表于:2009-06-30 15:08:34
7楼
我使用的电感型接近开关(施耐德,OMRON,SIMENS)及磁性开关(ALIF-50P)全是PNP输出为高电平,NPN输出低电平.不知会有人同意此见解吗?

ccnaxm2009-6-30

lianhuichen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2009年9月08日
发表于:2009-09-15 11:52:29
8楼

也需要考虑你选用的是什么PLC如果你用三菱的,肯定要选NPN的,如果你用西门子的会用到PNP,他们的COM端不一样,三菱的COM端是24V的

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2009-09-17 16:44:02
9楼
to 7楼:那是你测量对象不同,是对地测量还是对+端测量?对+端测量那肯定是PNP输出高电平,NPN输出低电平。

tfdsensor

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2009年7月25日
发表于:2009-09-18 10:56:34
10楼

没有什么根本区别,就是标准的不同.

国内真应该有个标准别整的哪国的标准都在国内出现

冬日的雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年11月16日

doppob

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2009年1月06日
发表于:2009-11-16 16:23:28
12楼
说的好!                      

自由技术人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2009年11月09日
发表于:2009-11-21 09:58:02
13楼

通常接近开关有三根和四根引出线,一般的标记方法基本都是:橙色电源+;蓝色电源-;黑色输出;白色也是输出(只有常开+常闭的才有)。PNP的输出电压信号为+;NPN的输出电压信号为-;而常开+常闭的有四根线,黑色是常开输出;白色是常闭输出,输出电压信号正负与否和前面叙述的PNP、NPN型号的接近开关一致。特殊情况也有颜色标记不一样的,但是极少数厂家。

传感器方案

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2009-12-31 16:23:26
14楼
大家用NPN的多还是用PNP的多呢?

characterboy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2002年7月10日
发表于:2010-01-04 19:06:39
15楼

西门子的都有PNP的

sun666

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:237帖 | 334回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1536
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2012-05-28 20:04:51
16楼
to:a 翔 PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1 还是: TO:ccnaxm PNP输出为高电平,NPN输出低电平 到底怎么样?高低电平是对电源负端测量的吧!

sun666

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:237帖 | 334回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1536
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2012-05-28 20:09:02
17楼

网上有许多关于NPN PNP传感器输出高低电平的问题!有的说:PNP传感器输出高电平,有的说低电平?说法截然相反!

到底哪种说法对呢?

 

还是...

 

传感器方案

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2012-06-21 11:24:44
18楼

最直接的是自己拿一个传感器和万用表测量就知道了。

李民51516

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2009年3月21日
发表于:2012-06-22 00:41:15
19楼
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。你选用的PLC要看他们的COM端,才能决定你是用PNP和NPN。

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-06-22 11:43:22
20楼
   学习啦,原来只知道  PNP与NPN型传感器 输出电压相反,从没细看别的呢,但是日系和欧系的不同,  PNP与NPN型传感器 用的也是不同