ACS800寻求帮助
点击:
472
| 回复:
2
yanzhongwei11
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-24 09:34:59
楼主
我有台ACS800-0040 的变频器。发现驱动板RINT-5514C.上的T162 坏了。(型号:5032X087.应该是个脉冲变压器)。 问,有知道这个工作原理的高手吗。讲下这8个脚都这么用的, 有卖这个的联系我13806350231.闫。 QQ412494820
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
丁旦
关注
私信
[版主]
精华:3帖
求助:54帖
帖子:108帖 | 4776回
年度积分:0
历史总积分:24297
注册:2007年4月02日
发表于:2010-09-15 08:43:15
1楼
用四个脚而已,就是一隔离变压器而已。
回复
引用
举报
安工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:152
注册:2010年9月13日
发表于:2010-09-15 22:08:21
2楼
没仔细研究过