一个模拟量信号同时分别接到两个PLC上,会干扰吗? 点击:1278 | 回复:9



ldldld

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:132帖 | 725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-10 11:01:55
楼主
信号是无缘接点的,信号取自一付触点。



POPLAY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-02-10 14:09:57
1楼
模拟信号取自一付触点?为什么?PLC是200还是300?

莽古朱蛤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2009-02-10 14:14:50
2楼

两个PLC不能走通讯么?

ldldld

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:132帖 | 725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-02 12:07:33
3楼
plc一个是unity pro,一个是S7-400,属于两个不同的供应商模拟量信号来自连续料位计,只有一对触点.

王娟社

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:36
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2009-03-02 18:15:27
4楼

哪位师傅知道,LS XBC-DN32H的PLC使用位控时,一接负载P20 P21 P22 P23四个点就坏了,同样的负载在LS MASTER-120S上就没事。负载是KR-5MC驱动器,步进电机是A50K-M566-G10都是AUTONICS生产的。

bao20081008

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2009-03-02 18:18:50
5楼

我想应该没问题吧!!

china ren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 1796回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2653
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2009-03-03 09:02:46
6楼
建议每个电流信号加一个隔离变送器,现场条件有的时候不确定。

PEAMAY

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:145帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3563
  • 注册:2003年10月21日
发表于:2009-03-03 09:09:19
7楼

增加一个一入二出安全栅

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2009-03-03 09:30:17
8楼

没有问题 我们常这么干

但 说这个是无源接点 就有点不专业了

wyffl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2007年12月14日
发表于:2009-03-03 09:38:21
9楼

加个信号隔离器,一进两出的。苏州朗利斯公司  13914097252 邓工


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师