首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

奇怪为什么接地线老烧 点击:9773 | 回复:48



潜龙在渊

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:914
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2009-01-31 10:30:12
楼主

去年12月25号我厂停产检修,12月27号煤气站岗位反应配电室冒烟,检查发现出渣机(2。2KW)电缆烧毁,岗位反应根本没有启动出渣机,我们认为岗位怕担责任没说实情,便更换了电缆。昨天为恢复生产检查电气,发现煤气站出渣机电缆接地烧了,检查电机没问题,电缆相间没问题,只有接地线烧了。这就奇怪了,岗位放了一个月假还没上班,没人会启动出渣机的。我认为是配电室地,零线混用造成的。检查发现确有此现象,现以将配电室地,零线分开。更换电缆。请问大虾此现象是不是地零混用造成的,处理方法对不对




刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-10 17:02:29
41楼

“发现煤气站出渣机电缆接地烧了,检查电机没问题,电缆相间没问题,只有接地线烧了。”

1、这种接地线烧毁的原因,是电源系统有相零短路,或相间短路,造成的;

2、不是那个设备坏了,是电源系统的故障;

3、你可以顺着烧坏的电缆线,找到故障点;

潜龙在渊_34

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:914
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2014-02-28 20:22:21
42楼

谢谢大家:煤气站出渣机电缆接地烧了,确系机修电焊机照成的。我在2010年10月左右,在扩能改造现场亲眼所见,当时在操作室新加操作柜,制作槽钢基础,用电焊机,操作工说旁边的操作柜在冒烟,看见一接地线随着电焊机焊接变红,不焊接变黑。将焊接接地线挪到槽钢旁,解决问题

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-03-03 11:05:12
43楼

回复内容:

对: 潜龙在渊_34 谢谢大家:煤气站出渣机电缆接地烧了,确系机修电焊机照成... 内容的回复!


你也忒不负责任了,4年前的贴子,今天才看到结果。一觉睡了4年?

在施工现场,如果电工布线作业完成了,就不允许电焊随意搭接二次线,有烧零线的可能,因为零线的阻抗小于其他金属结构的阻抗。

带着藏獒去旅行

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2013年8月02日
发表于:2014-03-03 16:01:34
44楼

前几天,焊工把地线搭在了升降台的钢丝绳上,结果钢丝绳冒烟了,还好发现的早。

yrzt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-03-07 14:17:06
45楼

   回复引用举报   

李纯绪   个人主页给TA发消息加TA为好友 发表于:2014-03-03 11:05:1243楼   

 

回复内容:对: 潜龙在渊_34  谢谢大家:煤气站出渣机电缆接地烧了,确系机修电焊机照成... 内容的回复!


 

你也忒不负责任了,4年前的贴子,今天才看到结果。一觉睡了4年?在施工现场,如果电工布线作业完成了,就不允许电焊随意搭接二次线,有烧零线的可能,因为零线的阻抗小于其他金属结构的阻抗。   


楼主还连烧过7个电机。

潜龙在渊_34

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:914
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2014-03-11 15:40:10
46楼

回复内容:

对: yrzt    回复引用举报   李纯绪   个人主页给TA发消... 内容的回复!



最爱小冰冰

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:12帖 | 593回
  • 年度积分:60
  • 历史总积分:287
  • 注册:2012年1月12日
发表于:2014-03-14 10:11:53
47楼
这个原因还真的没有想到!

王者之师-普渡众生

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2014-03-14 10:45:00
48楼

引用 晚起的笨鸟 的回复内容: 有没有电焊机作业共地线的可能?电机接地线串入了电焊机回路 


 我也遇到过这情况


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页