将控制字1的第五位给定P563设定值为B0.(默认值为B1).变频器还能正常运行吗?有什么影响?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
povety
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年3月17日
发表于:2009-03-16 13:01:31
1楼
如果使用RFG,这是RFG的输出应该是不会变了,这就是影响吧