abao801212
四阿哥
请问你:贵公司名号 我是做测厚仪高压发生器维修的,你的这个问题有三个原因:1环境潮湿 2 电缆质量有问题 3 把低耐压的安在高耐压上用了(可能是厂家发错货)还有什么疑问可和我们联系,我的QQ404016376
中国1
老兄啊、
我是IMS公司的调试人员。对于你公司高压电缆频繁烧的问题,大致可以分析为2个。
1 硅胶厚度涂得不够均匀
2等式线连接有松动。
zhong1580
我们厂的IMS仪表是我维护的,你说的问题我这里也出过,你说的不够细,按你说的原因应该是高压头的连接安装出了问题,因为安装的要求很高,你有没有按要求安装更换和维护?你有没有安装维护标准?
li89134387
bd怪名字
以下几点供参考,
1, 负载大,是烧毁的根本原因,
2, 所以, 查x-射线发生器是否有绝缘问题,可用绝缘表,或者打开检查电线,接头是否有破损和松动,X -射线发生器内部绝缘油是否老化或受潮或到更换时间了
3, 外部连接是否接触良好,硅胶厚度涂得不够均匀等。 4, 如果没发现明显问题联系我,详谈 13915693553。QQ2282616137
JZWW
我厂是专业维修测厚仪厂家为鞍钢,本钢,唐钢等修理测厚仪高压发生器,控制单元,射线管等,几点供您参考:1.高压电缆头接触松动。 2.测厚仪停机后电缆头高压硅脂冷却后成硬膜。(停机超过4小时高压电缆头必须重新涂高压硅脂)联系电话:13704140119
IMS测厚仪正常高压值为80kV,电流2mA,现出现电流6mA过流报警,请各位指教。
本溪宏业
回复内容:
对: IMS测厚仪正常高压值为80kV,电流2mA,现出现电... 内容的回复!
-------------------------
两种可能性1.射线管和电缆间爬电及射线管老化。2.高压发生器的灯丝变压器放电