各位好:我在学习S7-200PLC 的过程中碰到点问题,想请教:用PID调节器控制温度,设定温度30度,开机温度为20度,低于20度时不开机。利用向导配置PID时,增益为-1.2,积分时间为20分钟,不用微分。不用手动,反作用控制,(温度越低,变频器转速越慢)。根据PID计算模型,当20度开机时是不是第一次PID的输出为负值?怎么处理?



[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-01-13 12:50:22
1楼

温度越低,变频器转速越慢

--------------------------------------

很含糊,说的不明白

苦学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2009-01-13 16:09:11
2楼

PID调节最低输出是0,不可能输出负值,所以不用处理的。