求助:工作环境温度200摄氏度的温度采集 点击:446 | 回复:6



过五关

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2001年12月28日
发表于:2009-01-09 16:51:33
楼主
我现在的项目是:检测烤漆隧道炉的温度采集。电子温度采集模块安装的烤漆零件上,进入200摄氏度的烤漆炉内。每隔5秒记录一次温度。请问应该使用那种温度记录设备?



忙碌

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2009-02-03 17:00:32
1楼
用铠装3mm直径的PT100,因为直径越大,响应越慢。铠装响应时间比较短

小药罐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2009-02-04 10:44:32
2楼
一般的无纸记录仪应该都有这样的功能

www_99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年9月20日
发表于:2009-09-20 21:51:46
3楼
铠装直径3MM,PT100。PT500都可以,看你要求的精度了,尺寸我司可以订做,欢迎详谈!QQ371708700

ydl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1688
  • 注册:2002年8月26日
发表于:2010-08-03 14:57:12
4楼

用无纸记录仪,若点比较多就上一套温度采集系统。

steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2010-08-03 15:13:35
5楼
这个问题比较难,如果温度传感器和记录仪分开可以,做在一起就很难了

YaZoo_Automation

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2010年6月04日
发表于:2010-08-26 16:01:27
6楼

你好!日本山武公司是温控行业的知名品牌,优其是在遂道炉温控方面有专业的解决方案.DMC10D模块很好解决你的问题,支持RS 485 通信,MODBUS 协议.LLL_LENNY@163.COM