求解决变频器故障 点击:981 | 回复:20



天猫

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年3月16日
发表于:2009-01-09 15:29:46
楼主
本人在用了一台台达VFD-B型5.5KW变频器,与一台起重电机配套使用,用于控制起重电机的提升速度,设定参数为向量控制,输出频率上限为35,下限为0.5。起动加减速为3S,停止加减为1S,起重电机为4.5KW,负载为3T,牵引为摆锤式,控制上升时,停车平稳,在控制下降时,在与地面没垂直到位时,变频器显示OU报警,后加了500W,100欧的电阻,上升下降制动有所改善,反复几次,电阻变热,后冒烟烧坏,寻求各位同仁解决此问题的方法。



蓝海华腾

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-01-11 22:54:08
1楼
报OU是过压故障吗,说明停机减速时直流制动不过来,建议楼主把制动电阻放大一个等级,用700W,75R的电阻试一试。

gxz5530

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2006年11月27日
发表于:2009-01-12 14:59:33
2楼
报OU是过压故障吗,说明停机减速时直流制动不过来,建议楼主把制动电阻放大一个等级,用700W,75R的电阻试一试。

雪之狼

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2009-01-12 15:49:53
3楼
建议换一台7.5KW的变频器可靠。

gongkongybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 435回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:771
  • 注册:2009年1月06日
发表于:2009-01-12 16:17:44
4楼

制动电阻功率太小,换大的。

impornt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年8月29日
发表于:2009-02-06 13:07:25
5楼

参数要调好,比如制动启停时间.

50860144

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年12月22日
发表于:2009-02-09 09:11:27
6楼
制动电阻的作用是消耗制动时电机作为发电机运行产生的电,阻值越大,应该消耗得越慢吧?这也是台达规定最小制动电阻值的原因!楼主电阻烧毁应该是功率不够建议采用阻值不变,功率加大的电阻,多组电阻等效更好!如果工艺上能允许制动时间加长那是最理想的!

华喆自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2009年2月10日
发表于:2009-02-19 11:35:29
7楼

制动电阻功率选小了

 

韦强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2008年12月06日
发表于:2009-02-19 12:38:10
8楼
这个加减时间应长一点但也不宜太长。

WTM1963

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月18日
发表于:2009-07-18 15:31:34
9楼
本单位有一泵房经常烧坏变频器。是不是变频器功率太小,电机4千瓦,变频器3.7千瓦

变频技术支持

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年4月13日
发表于:2009-07-20 22:56:32
10楼

本单位有一泵房经常烧坏变频器。是不是变频器功率太小,电机4千瓦,变频器3.7千瓦

变频技术支持 13424379830  QQ:584838046

laolui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:218
  • 注册:2004年3月15日
发表于:2009-07-21 06:43:57
11楼
建义换成5.5kw的

安桥电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2009-07-21 11:08:25
12楼
http://95516368.cn.gongchang.com/

江滨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2009年5月10日
发表于:2009-07-21 18:39:46
13楼
变频器用小了!!!!

江滨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2009年5月10日
发表于:2009-07-21 18:41:03
14楼

这个我碰到过。

变频器用小了!!!!

BKHYC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年2月01日
发表于:2009-07-22 15:49:17
15楼
减速时间太短,放电电阻放大一档

lhsgreen

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2009年4月21日
发表于:2009-07-22 16:38:29
16楼

同意15楼的说法,我也有个意见,就是更换大的电阻,然后将电阻并联到台达变频器规定的最小电阻值,这样加大了功率,同时也让电阻起到了分流的作用,不妨试试。

江滨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2009年5月10日
发表于:2009-07-22 18:40:20
17楼

换电阻也要考虑制动单元够不够大!

老朋友1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2009-07-29 10:31:46
18楼
哪位高手知道台达VFD110F43A变频器电源板上编号DQ22,DQ23管子型号

南京国臣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2009年6月03日
发表于:2009-07-29 10:48:48
19楼
电压暂降/骤降(Voltage Sag)是电压有效值降至标称值(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为10ms至1min(典型持续时间为10ms~600ms)的电能质量事件之一。严重的电压暂降,将使用电设备停止工作,或引起所生产产品质量下降。而电压暂降影响的严重性则随用电设备的特性而异。一般而言,工业过程设备对电压暂降特别敏感,因为设备内任何一个元件由于电源出现问题都会使整个流程停止运转。这些工业过程涉及汽车、半导体、塑料、石化、纺织、光纤、饮料乳业、移动通信等领域,常受电压暂降影响的重要设备有冷却装置控制、直流电机驱动、可编程逻辑控制器(PLC)、机械装置、可调速驱动装置等。
  国臣公司致力于连续生产型企业各种电能质量事件(俗称“晃电”)治理和变频器跳闸问题的全面解决和新一代抗晃电设备的研究与开发,凭借领先的行业技术和经验,为企业提供整体电源优化解决方案和技术咨询服务、炉膛安全给粉解决方案、电厂给粉变频抗晃电解决方案、IT机房整体解决方案、工业现场晃电整体解决方案和包含多种负载类型的整机设备抗晃电解决方案。
国臣公司的产品已在石化、半导体、煤化工、硅化工、石油、冶金、水利、电力、轨道交通、制造、环保、废水处理等行业中得到了较好的应用,特别是一些科技攻关项目给客户带来了很大的经济效益和社会效益,部分产品成为中芯国际、FOXBORO和欧陆的指定配套供应商,部分产品随油田设备厂家一起出口中东、俄罗斯和东南亚各地。
变频器使用目前存在的问题
随着电力电子技术的发展,变频器以其调速精确、使用简单、保护功能齐全等优点逐步代替传统的调速控制装置而在各行业得到广泛应用,但由于国内某些工厂的电网电压不稳定,导致变频器在使用中产生了新的问题—变频器低压保护跳闸。这种跳闸会因为变频器的保护设置不同而表现为过流保护或低压保护。但其原因都是因为电网低电压引起的。低电压通常都是短时的,主要是因为电网晃电或备自投切换时间过长。引起电网晃电的原因很多,如主电网侧的电网波动、负荷不平衡、雷击、电力切换等原因,负载侧的大型设备启动和应用、线路过载等原因。 由于变频器低压保护跳闸,给用户带来很大的经济损失,也是目前变频器使用中面临的比较大的问题,只有很好的解决该问题才能保证用户变频设备安全、可靠、高效的正常运行。

直流支撑技术

变频器是由整流器和逆变器两部分组成。通过对变频器的研究,变频器低电压指其中间直流回路低电压(即逆变器输入电压过低)。一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间to<td,变频器将平稳过度运行;若失压或停电时间to>td ,变频器自我保护停止运行。一般td都在15~25ms,只要电源“晃电”较为强烈,to都在几秒钟以上,变频器自我保护停止运行,使电动机停止运行。
结合变频器的原理和工作方式,采用抗晃电系统,是解决变频器低压跳闸的最好办法。
变频器的雏形是直流变频器,交流变频器只是在直流变频器的前端加上了整流器。变频器的控制电源和作功电源都来自于变频器内部的直流母线。新型变频器都有直流母线端子。

MUPS/DC-BANK/抗晃电系统组成
1、直流电源子系统
2、安全联锁子系统 (Safety Interlocking System )
3、主站监控软件
系统特点
直流电源做为变频器的后备电源,充分利用了变频器的结构特点,与交流UPS供电相比,减少了交直流变换环节和蓄电池容量,提高效率,减少电气保护环节,减少投资,且有很多其他行业的应用案例。
通过压差抑制蓄电池放电, 简化控制电路和一次线路,使导通成为真正的零切换,又杜绝了因为导通模块故障引起的直流供电不平衡,避免了因为导通模块阀值电压过高引起的计时不准,增加了系统的可用度。
通过软件设置母线欠压保护阀值和计时(0.1S),使系统工作时间精确可控。
通过SIS子系统中央控制单元的软件,区分电网晃电和变频器故障,杜绝电网晃电引起的停炉,又在变频器故障或收到相关保护信号时快速撤出直流电源。
控制、监测单元故障以及输入、输出端子悬空断线等,执行单元都会回到安全状态--断开,提高系统的可靠性。
系统的切换条件除欠压保护外,还可扩充过流保护、超载保护、过压保护、零序电流保护、负序电流保护、欠载保护、零序电压保护等,只需软件设置阀值即可。
变频器抗晃电系统专为各厂家变频器设计,附合电力行业设计标准。
其核心部分为SIS系统,结合技术成熟的直流电源,为用户提供安全有效的变频器抗晃电解决方案。
该系统既解决了电网晃电时变频器跳闸引起的不必要停产,又保障电网晃电和备自投切换时,变频器平稳工作
典型客户案例:
■ 江苏上上电缆集团交联工序DC-BANK系统1套 (100kW)
 ■ 浙江金鑫化纤有限公司 DC-BANK2套 (650KW)
 ■ 浙江恒逸集团聚合物有限公司三期DC-BANK2套 (450kW)
 ■ 浙江祥盛纺织有限公司二期DC-BANK4套 (1.2MW)
 ■ 宁波卓成化纤有限公司二期DC-BANK一套 (300kW,15回路)
 ■ 新疆广汇液化天然气有限公司高压变频器抗晃电技术服务(8.5MW,10kV)
 ■ 陕西神木化工公司德士古炉高压煤浆泵DC-BANK(3*160kW)
 ■ 河南裕华玻璃有限公司生产线 DC-BANK(7回路,40kW)
 ■ 中石化四川维尼纶厂热电车间#9炉SGS系统(8回路)
 ■ 中石化四川维尼纶厂热电车间#5炉SGS系统(8回路)
 ■ 武汉新芯制程冷却水泵(PCW)DC-BANK(3套,5*160kW)
 ■ 中石化扬子石化热电厂#9炉给粉变频抗晃电系统(12回路)
 ■ 中石化扬子石化热电厂#3炉给粉变频抗晃电系统(8回路)
 ■ 华电集团淄博热电有限公司1#炉SGS安全给粉控制系统(12回路)
 ■ 华电集团淄博热电有限公司2#炉SGS安全给粉控制系统(12回路)
 ■ 中芯国际(天津)CR排风DC-BANK(800kW,11回路)
 ■ 武汉新芯CR排风DC-BANK(6套,19回路)
 ■ 浙江恒逸化纤集团DC-BANK(4套,15回路)
 ■ 宁波卓成化纤有限公司DC-BANK(1套,134kW)
南京国臣信息自动化技术有限公司
网址:http://www.goldencooperate.com/
黄福亮:025-84488904 13914769626
地址:南京市御道街33号大正投资大厦4楼

jjcmonday3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月29日
发表于:2009-07-29 10:50:38
20楼

大家好,本人有问题请教,我用的是西门子的变频器44O  ,110kw,代用一个升降机,手动上升时由中速变低时出现报警,F003,下降时没问题,升降机两边重量有点差别,自动时带上负载就没问题了,还有自动时带上负载,把高速设入变频器,下降时就会出现冲击性负载,请各位指教!谢谢大家!