发表于:2008-12-26 16:58:07
楼主
一、红外线测温设备及管理
1. 以变电部的红外线成像仪(以下简称热像仪)为主要设备,各变电站、巡检班配备的红外线测温仪(以下简称测温枪)为辅助设备。
2. 热像仪平时在新会站保管,由新会站当值的值长负责管理。变电部制定各巡检班、变电站热像仪的使用计划时间表,各巡检班、变电站根据计划在指定时间段内向新会站借用及归还热像仪,由新会站当值值长负责交接及检查,并办理借用、归还登记手续。
二、每月定期红外线测温
1. 各变电站每月定期使用热像仪进行进行一次红外线测温,具体日期根据变电部的热像仪使用计划时间表确定。
2. 测温时利用红外线热像仪对所有设备进行扫描,无异常时不需要拍照(指定拍照点除外)。扫描重点参考《供电局红外检测工作管理规定》附件。对发现异常发热点时必须进行红外线拍照,注意记录当时流过发热点的电流及环境温度。
3. 要注意红外线扫描的次序,不能漏巡设备。对于高压场地的线路,宜从线路A架引落线夹开始,沿着电流的方向到线路刀闸、开关、CT、母线刀闸、母线T型引落线夹。旁路刀闸带上负荷时应注意补测。特别不要遗漏10kV线路穿墙套管两侧、特别是户外侧的测温。
4. 需要对每台主变进行红外线拍照,从上(主控楼等高处)、前、后三个方向拍照三张。
5. 需要对220kV、110kV母线进行红外线拍照。每个设备间隔上的母线T型引落线夹(三相)一张;对于有两段母线的,只对设备接入运行(或热备用)的那段母线T型引落线夹拍照。另外,每组母线连接跳弓(三相)拍一张。
6. 需要对每组电抗器各拍一张红外线照片。主变电抗器因为不能开门进入的可以不拍照,但应尽量透过窗户进行红外线扫描。
7. 对设备进行拍照时,必须记录清楚设备名称、部位,以及热像仪自动生成的文件名,以便编写测温报告及检修。
8. 要注意时间性负荷的设备测温,特别是部分夜间负荷较大的10kV线路,应该选取设备负荷最大的时段进行测温扫描。
三、加强测温
1. 已经发现但未能安排停电处理的异常发热点,必须利用测温枪加强测温,测温周期根据设备发热程度具体确定,但最长不准超过七天。发热状况有变化时必须及时上报。
2. 设备新投产一个月内应该利用热像仪进行一次红外线测温,并拍照留底。具体的检测方法见《供电局红外检测工作管理规定》及其附件的要求。
3. 对于定期测温时没有带负荷的设备,例如长期热备用的电容器组、主变等,应该在设备带上负荷时利用测温枪进行补测,也可在热像仪使用空档期内向变电部借用。
4. 对于220kV变电站,由于220kV、110kV母线都是双母线,当系统运行需要将某一间隔设备由正常运行母线倒至另一段母线时,必须红外测温并进行特巡记录。
5. 所有变电站的线路、主变转旁路代路运行时,也必须进行红外线测温并进行特巡记录。
6. 设备负荷突然升高或发热故障处理后,应利用班站配备的测温枪进行测温,也可在热像仪使用空档期间向变电部申请借用。
7. 根据《供电局红外检测工作管理规定》的要求,必须对主变、避雷器等设备每半年进行一次红外线检测,详情请参阅《供电局红外检测工作管理规定》及其附件。现规定全面检测的时间为每年的4月份及10月份,对设备进行红外线检测时,每台设备都需要拍照存档。
四、测温报告
1. 每个变电站测温完毕,利用附带的笔记本电脑将该站所拍的红外线照片生成一个测温文件,测温文件为系统默认格式,文件名为“XX站yyyymmdd”,yyyy为年份,mm为月份,dd为日期。该测温文件保存在笔记本电脑里(非PDF格式文件,以方便日后重新分析)。另外再将该文件转换为PDF格式文件,将源文件及转换后的PDF文件保存在该变电站的办公电脑里,以方便日后查阅。
2. 各变电站根据测温结果手工填写测温报告,包括如下内容:测温时的天气情况,110kV及以上主要设备的负荷电流,没有测温的设备,设备没有测温的原因,发现的设备异常发热点,结论。如果有异常发热点,还须将所有异常发热照片打印(可以只打印黑白照片)并附在测温报告里。