奇怪的电机问题(欢迎大家赐教) 点击:628 | 回复:19



ts12345

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-12-17 09:20:15
楼主

前段时间一台低压电机大修,修后的空载和现场全载试转都很正常。但不久后一天晚上(大概10天),该电机开关一送就跳,检查开关无问题,电缆连着电机的整体绝缘也很好,于是再送,又跳。就地检查发现电机接线盒内的接线柱对接线盒盖放电,三相接线柱(就是固定电机引线和电源的螺杆)头部有过热溶烧现象,接线盒盖有放电打火痕迹。打开检查口线盒内比较干燥,经测量盒盖与接线柱镙杆头部有5mm以上的距离,应该可以排除距离不够,脏污或水的因素。后测其绝缘和直阻也正常。百思不得其解,上网求助高人!
附:电机数据 45KW 84A 380V接法 三角形 2970R/MIN



dsxduidui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年7月28日
发表于:2008-12-17 21:29:11
1楼
当时检查1.电网电压是否较低,电机接线盒内的接线柱电缆连接是否良好,接触电阻大造成头部有过热溶烧现象,2正常时启动电流4-7倍额定值,若欠电压状态启动电流更大,过热溶烧现象更为严重。过大的启动电流促使空气开关跳闸!3.电机负载是否有堵转现象。

好莱芜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:122
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2008-12-17 21:46:44
2楼
可能是  修后运行正常,运行一段时间接线柱螺丝松动引起的?

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-12-18 13:21:07
3楼
引用dsxduidui 的回复内容:当时检查1.电网电压是否较低,电机接线盒内的接线柱电缆连接是否良好,接触电阻大造成头部有过热溶烧现象,2正常时启动电流4-7倍额定值,若欠电压状态启动电流更大,过热溶烧现象更为严重。过大的启动电流促使空气开关跳闸!3.电机负载是否有堵转现象。



无刃刀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2007年2月07日
发表于:2008-12-21 14:50:23
4楼
电机接线端子已碳化,需更换

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-12-22 14:20:58
5楼
引用无刃刀 的回复内容:电机接线端子已碳化,需更换



dggaowei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2008-12-26 23:55:54
6楼

建议你更换一个接线端子 

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-12-27 13:02:27
7楼
引用dggaowei 的回复内容:

建议你更换一个接线端子 





2026

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:516
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2009-01-04 22:04:13
8楼
应该是电机绕组抽头焊接的地方不好。刚开始使用还好,但时间长了电阻值增大。会造成这个现象。

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-01-05 10:43:00
9楼
引用2026 的回复内容:应该是电机绕组抽头焊接的地方不好。刚开始使用还好,但时间长了电阻值增大。会造成这个现象。



fa_ybq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1060
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2009-01-05 10:49:01
10楼

换一个质量好的接线端子再试。

新宁县

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2009-01-05 10:53:41
11楼
应该是发热炭化引起,更换一个接线端子

weixp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-01-05 14:49:18
12楼

换接线端子看看,应该是接线柱的原因。

qz19750220

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1235
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-01-14 11:39:15
13楼
接线端子绝缘破坏了吧.拆掉直接试试.

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-01-14 15:29:04
14楼
接线端子绝缘破坏了吧.拆掉直接试试. 这样行吗?

luojiabin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:884
  • 注册:2004年6月06日
发表于:2009-01-14 16:09:06
15楼
1、检查电机的负载是否太重。2、拆下电机,用摇表分别测量线路和电机的绝缘电阻。3、检查电机的碳刷。4、重新焊接电机绕组抽头的接线柱。

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2009-01-14 16:20:40
16楼
可能是谁不小心碰到你电源线,导致电源线互相短路哦。

cgy918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2009-01-21 08:47:52
17楼
引用好莱芜 的回复内容:可能是  修后运行正常,运行一段时间接线柱螺丝松动引起的?

搞不好就是这种情况,哎,我们碰到过了,为了赶工,不够细心检查,

tianshaoshan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2005年9月16日
发表于:2009-01-31 11:10:50
18楼
应该是绝缘板绝缘击穿,用摇表应高能量出来,我见过好几回了

dggaowei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:571
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2009-02-03 12:24:34
19楼
电机接线端子已碳化,需更换

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师