大家好 问一个急需的解决的问题 点击:200 | 回复:3



zhang219211

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2008-12-15 23:02:09
楼主

我这有个ABB的低压母联隔离开关,一开始合闸的时候   :合上闸了但是开关老是响,每隔四  五  分钟想一次,这样持续了几次后没事了,,

过了一段时间后要对其进行分闸操作,,分闸后隔了一分钟后自动合闸,又试了一次还是那样自动合闸了,,请问这是什么原因啊?

因为是母联危险性很大的,,所以,,,,




xiaoyu0012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2008年6月30日
发表于:2008-12-15 23:28:11
1楼

是什么型号的隔离开关?

gkong1

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2008-12-16 06:47:55
2楼

内部机械机构有问题了吧,电动储能的,弹簧机构的??是什么型号??

zhang219211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2008-12-16 10:25:55
3楼
是ABB的产品,,型号不是很清楚,