一个插座在不带负载的情况下用万用表测得电压为220v,带上负载后不能工作,用万用表测量没有电压何故?



plc&diangong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2008-12-12 14:57:27
21楼
虚>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2008-12-12 20:26:56
22楼
零线断路。

1、220V的存在,说明火线没有问题,能够连接上(不管连接面有多小)。

2、零线断路了,但是,插座上的零线点,与大地形成高阻抗导通,即形成回路。

a、用万用表测量电压时,其启动电流是极微小的,所以,零线点的高阻抗存在,也足以启动万用表,能够正常工作,显示数值正常。

b、当接负载时,看似火地可以形成回路,但由于零线的高阻抗,是不能形成负载所需的电流的,所以负载却不会工作。

c、此时,再用万用表测量,由于负载的接入,相当于万用表的两个输入端短路,故无指示。

笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:70帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2008-12-12 22:50:47
23楼

引用水中望月 的回复内容:在有负载的情况下,用试电笔测一下火线,若有电,再测一下零线,若零线有电则零线断。




有效的方法,检验零线是否断线的好方法。

楼上说的都不错,都是经验之谈啊。顶!

lanmaopashu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2010年7月21日
发表于:2010-10-29 15:59:05
24楼
ydc00000分析不错

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-10-29 16:30:24
25楼
你的负载坏了,或者去负载的线路断了,如果零线虚接、断路,那么负载的电压也是220V。