首页 上一页 1 2 下一页 尾页

关于插座 点击:515 | 回复:25



lsflzy

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2008年10月31日
发表于:2008-12-08 20:25:36
楼主
一个插座在不带负载的情况下用万用表测得电压为220v,带上负载后不能工作,用万用表测量没有电压何故?



卫健

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2008年11月06日
发表于:2008-12-08 20:38:22
1楼

              多数为零线接错了!

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2008-12-08 21:58:02
2楼
  检查零线是否虚接。

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2008-12-09 10:12:33
3楼
有可能接的不是真正的零线。

王汉文

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2008-12-09 10:18:34
4楼

建议你用验电笔带上负载后确定是火线问题还是零线问题。

欧文他爸

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2008-12-09 10:22:18
5楼
同意楼上说法 零线虚接了

新临

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2008-12-09 10:30:44
6楼
很有可能是零线虚接了 ,你可以查一下接线头。

共创美好

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 1644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1957
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2008-12-09 11:58:46
7楼
火线虚接了也会这样。

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2008-12-09 12:30:08
8楼
检查零线是否虚接,火线虚接了也会这样

韦强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2008年12月06日
发表于:2008-12-09 12:38:47
9楼

看零火有没虚接,负荷有没问题

何银会

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2008年11月02日
发表于:2008-12-09 17:45:47
10楼
零线没接好,我有过一次

liuhongshan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 905回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2778
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2008-12-09 18:15:50
11楼

虚接了

如果你使用大电流的负载,这种事情较多

神奇88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-12-09 18:35:30
12楼
零线可能是虚接了,不能排除这种可能哦。

cgy918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-12-09 19:59:51
13楼

是不是插座的开关装上火线上 ?

东奔西跑

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1094
  • 注册:2006年5月01日
发表于:2008-12-09 20:06:34
14楼

检查零线是否虚接,而且电线断股利害,有负载时就把电压拉下来了

 

空中雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2008年12月09日
发表于:2008-12-09 21:05:57
15楼

有时L线接触不良也会出现这样的情况,测量有电,但是不能带负荷

水中望月

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2007年12月18日
发表于:2008-12-09 22:08:04
16楼
在有负载的情况下,用试电笔测一下火线,若有电,再测一下零线,若零线有电则零线断。

jackyuan006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2008年11月04日
发表于:2008-12-09 22:17:45
17楼
有可能是零线虚接了,检查一下接线,再一个可能是线断了。

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2008-12-09 22:53:45
18楼
可能是零线虚接了。零线如果与火线平行走线(比如象白护套线那样),而且线又较长,那么当由于零线连接松动而虚接在交流线路上时,会在零线上形成感应电压,用普通万用表测量火线与零线间电压时,只是比额定值略小些,有时遇到上述情况会被误认为线路正常。可以用一个试电笔验证是否如上述情况:试电笔分别测试火线和零线,如果氖泡都亮,就是零线虚接(正常时零线不亮),而且零线上测时,氖泡会稍微暗些

weixp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2008-12-12 10:15:55
19楼
同意楼上诸位所说,零线虚接的可能性要大些,用电量很大,零线接头处氧化(特别是铝线)电阻增大也出现这种情况的。

ydc00000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年12月03日
发表于:2008-12-12 14:01:37
20楼

零线断路。

1、220V的存在,说明火线没有问题,能够连接上(不管连接面有多小)。

2、零线断路了,但是,插座上的零线点,与大地形成高阻抗导通,即形成回路。

a、用万用表测量电压时,其启动电流是极微小的,所以,零线点的高阻抗存在,也足以启动万用表,能够正常工作,显示数值正常。

b、当接负载时,看似火地可以形成回路,但由于零线的高阻抗,是不能形成负载所需的电流的,所以负载却不会工作。

c、此时,再用万用表测量,由于负载的接入,相当于万用表的两个输入端短路,故无指示。


热门招聘